Расшифровка кабеля АВВГнг-LS:
А - Алюминиевая токопроводящая жила
В - Изоляция жил из поливинилхлоридного пластиката
В - Оболочка из поливинилхлоридного пластиката
Г - Отсутствие защитных покровов
нг-LS - Изоляция жил и оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести с пониженным газо- дымовыделением

Элементы конструкции кабеля АВВГнг-LS:
Кабель силовой с алюминиевыми жилами класса 1 или 2, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности и низким дымо- и газовыделением.

Условия эксплуатации кабеля АВВГнг-LS:
Условия эксплуатации кабелей должны соответствовать требованиям ГОСТ 16442-80.
Кабели предназначены для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях, при температуре окружающей среды от минус 50 до 50°С и относительной влажности воздуха до 98% при температуре до 35 °С.
Кабели могут прокладываться при температуре не ниже минус 15 °С.
Класс пожарной опасности кабелей по классификации НПБ 248-97 - П1.1.7.2.1.
Предельная температура токопроводящих жил кабелей по условиям не возгорания кабеля при коротком замыкании - 400°С.
Кабель соответствует ТУ 16. К71-310-2001.

Технические характеристики кабеля АВВГнг-LS:
Кабели соответствуют требованиям стандартов и технических условий ГОСТ 16442-80 и настоящих технических условий.
Номинальное напряжение силовых кабелей 0,66 и 1 кВ, число жил 1, 2, 3, 4 и 5. Кабели имеют все жилы одинакового сечения.
Четырёхжильные кабели могут иметь одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую).
Кабели с круглыми жилами сечением свыше 16 мм имеют внутреннюю оболочку, выполняющую роль заполнения.
Номинальное сечение пятижильного кабеля - 2,5 -240 мм2.
Кабели не распространяют горение при прокладке в пучках.
Кабели имеют низкое дымообразование и пониженную массовую долю хлористого водорода, выделяющегося при горении и тлении.
На наружной оболочке или защитном шланге кабелей через каждые 300 мм нанесен индекс «LS».
Срок службы - не менее 30 лет.