Расшифровка кабеля АВВГэнг:
А - Алюминиевая токопроводящая жила
В - Изоляция жил из поливинилхлоридного пластиката
В - Оболочка из поливинилхлоридного пластиката
Г - Отсутствие защитных покровов
Э - Экран – из медных проволок и спирально наложенной медной ленты
нг - Оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести

Элементы конструкции кабеля АВВГэнг:
1.Токопроводящая жила - медная.
2.Изоляция -из поливинилхлоридного пластиката.

Многожильные кабели

Трех- и четырехжильные кабели скручены в сердечник вокруг жгута, экструдированного из поли-винилхлоридного пластиката , или ПВХ пластиката пониженной горючести, или поливинилхло-ридной композиций пониженной пожароопасности, или невулканизированной резины.

3. Поясная изоляция - с заполнением из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести.

Одножильные кабели:

- Поверх изолированной жилы одножильных кабелей всех марок наложена экструдированная по-ясная изоляция толщиной не менее 1,5 мм, поверх которой наложен слой обмоткой не менее 0,2 мм из лент электропроводящей кабельной бумаги или электропроводящей полимерной ленты

4.Экран - из медных проволок и спирально наложенной медной ленты. 5.Разделительный слой - из ленты электроизоляционной стеклянной или из стеклослюдосодержа-щей ленты.
6.Оболочка - из ПВХ пластиката пониженной горючести

Применение кабеля АВВГэнг:
Кабели предназначенны для передачи и распределения электрической энергии в стационарных электротехнических установках, где требуется высокий уровень электрической и механической защиты,на номинальное переменное напряжение до 1 кВ номинальной частотой 50Гц
Кабели предназначены для одиночной и групповой прокладки в производственных помеще-ниях.

Технические характеристики кабеля АВВГэнг:
- Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категории размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69
- Кабели стойки к воздействию окружающей среды от - 50°С до + 50°С
- Кабели стойки к воздействию повышенной относительной влажности воздуха до 98% при темпе-ратуре окружающей среды до 35°С
- Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации не более: 70°С

Кабели не должны распространять горение при испытании в пучках по категории А.
Срок службы кабеля АВВГэнг - не менее 30 лет при соблюдении требований по транспортированию, проклад-ке(монтажу) и эксплуатации.



Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Стабилизатор напряжения

Общие темы по электрике
wro113 Aspro / 55

Зануление и заземление

Заземление, зануление
870720350576 yuragrin / 6

Устройство счетчика меркурий

Монтаж внутридомовых электрических сетей
Travel_man Richa3273 / 2