Расшифровка кабеля АВВБз:
А - Алюминиевая токопроводящая жила
В - Изоляция жил из поливинилхлоридного пластиката
В - Оболочка из поливинилхлоридного пластиката
Б - Броня из двух стальных лент
з - Заполнение из поливинилхлоридного пластиката

Элементы конструкции кабеля АВВБз:
Кабель силовой с алюминиевой токопроводящей жилой класса 1 или 2, изоляцией из ПВХ пластиката, заполнением в виде жгутов из ПВХ пластиката или невулканизированной резиновой смеси, оболочкой из ПВХ пластиката, защитным покровом в виде подушки из битумного состава, крепированной бумаги, битумного состава, крепированной бумаги, битумного состава, с броней из стальных оцинкованных лент, с наружным покровом из битумного состава, пропитанной кабельной пряжи, покрытием, предохраняющим витки кабеля от слипания.

Условия эксплуатации кабеля АВВБз:
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66, 1 и 6 кВ частотой 50 Гц.
Вид климатического исполнения УХЛ1, 5 и Т1, 5.
Диапазон температур эксплуатации от -50°С до +50°С.
Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С до 98%.
Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже минус 7°С.
Минимальный радиус изгиба при прокладке - 7,5 наружных диаметров.
Кабель соответствует ТУ 16. К09-144-2005.

Технические характеристики кабеля АВВБз:
Кабели имеют заполнение в виде жгутов из ПВХ пластиката или невулканизированной резиновой смеси или другой равноценной.
Заполнение накладывается при наложении наружной оболочки.
Технические характеристики соответствуют ГОСТ 16442-80.



Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

светорегулятор

Общие темы по электрике
elalex Black503 / 10

Энергетик. Быть им или не быть?

Новости, статьи, публикации
elalex Виталий / 12