Расшифровка кабеля АВВБГ:
А - Алюминиевая токопроводящая жила
В - Изоляция жил из поливинилхлоридного пластиката
В - Оболочка из поливинилхлоридного пластиката
Б - Броня из двух стальных лент
Г - Отсутствие защитных покровов

Элементы конструкции кабеля АВВБГ:

1. Алюминиевая токопроводящая жила:

- однопроволочная (класс 1) сечением 2,5-240 кв. мм-"ож",
- многопроволочная (класс 2) сечением 70-240 кв. мм;

2. Изоляция из ПВХ пластиката, маркировка жил:

- цветовая,
- цифровая;

Обмотка из нетканого полотна для многожильных кабелей сечением 16 кв. мм. и выше;
3. Оболочка из ПВХ пластиката;
4. Подушка из крепированной бумаги;
5. Броня из стальных или стальных оцинкованных лент;

Область применения кабеля АВВБГ:

Силовые кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 1,0 кВ частоты 50Гц или на постоянное напряжение в 2,4 раза больше переменного напряжения.
Кабели изготавливаются для эксплуатации в районах с умеренным, холодным и тропическим климатом. Кабели предназначены для эксплуатации на суше, реках и озерах на высотах до 4300 м. над уровнем моря.

Прокладка кабеля АВВБГ:

- в воздухе при отсутствии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации;
- в сухих или сырых помещениях (туннелях), каналах, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, производственных помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды со слабой, средней и высокой коррозионной активностью;
- на специальных кабельных эстакадах, по мостам и в блоках;
- в пожароопасных помещениях;
- во взрывоопасных зонах класса B-Iб, B-Iг, В-II, В-IIа.
Предназначены для вертикальных, наклонных и горизонтальных трасс. Небронированные кабели могут использоваться в местах подверженных вибрации. Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы МЭК 60332-1). В тропическом климатическом исполнении (индекс "-Т") устойчивы к воздействию плесневых грибов. Допустимый нагрев токопроводящих жил в аварийном режиме не должен превышать +80°С и продолжительность работы в аварийном режиме не должна быть более 8 часов в сутки, но не более 1000 часов за срок службы.

- При сечении основных жил 2,5-25 кв.мм., строительная длина кабеля составит, не менее 450 м
- При сечении основных жил 35-70 кв.мм., строительная длина кабеля составит, не менее 500 м
- При сечение основных жил 95 кв.мм. и выше, строительная длина кабеля составит, не менее 300 м

Срок службы кабеля АВВБГ- 30 лет.