Расшифровка кабеля АВБПс:
А - Алюминиевая токопроводящая жила
В - Изоляция жил из поливинилхлоридного пластиката
Б - Броня из двух стальных лент
Пс - Оболочка из самозатухающего полиэтилена (не поддерживающего горение)

Элементы конструкции кабеля АВБПс:
Кабель с алюминиевыми токопроводящими жилами класса 1 или 2, изоляцией из ПВХ пластиката, броней из двух стальных лент, шлангом из самозатухающего светостабилизированного полиэтилена (кассполена).

Условия эксплуатации кабеля АВБПс:
Вид климатического исполнения УХЛ1 и УХЛ5.
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на напряжение 0,66 и 1 кВ частотой 50 Гц.
Кабели предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от минус 50 до 50°С, относительной влажности воздуха до 98% при температуре до 35 °С, в том числе для прокладки на открытом воздухе при защите от воздействия солнечной радиации.
Кабели могут быть проложены без предварительного подогрева при температуре не ниже минус 15 °С.
Минимальный радиус изгиба при монтаже -7,5DH.
Допустимый нагрев жил кабелей в аварийном режиме - не более 80 °С при продолжительности работы не более 8 часов в сутки и не более 1000 ч за срок службы.
Допустимая температура нагрева жил, не более, 70°С.
Предельная допустимая температура при токах короткого замыкания, не более, 130°С.
Кабель соответствует ТУ 16.К09-024-89.

Технические характеристики кабеля АВБПс:
Кабели стойки к навиванию на цилиндр диаметром 15 (Dн+d), где Dн - наружный диаметр кабеля, мм; d - диаметр жилы, мм.
Защитный шланг кабеля герметичен.
Срок службы кабелей - не менее 30 лет.