Расшифровка кабеля АВБбШвнг-LS:
А - Алюминиевая токопроводящая жила
В - Изоляция жил из поливинилхлоридного пластиката
Б - Броня из двух стальных лент
б - Без подушки, которая является вутренней частью защитного покрова, наложенная под броней с целью предохранения находящегося под ней элемента от коррозии и механических повреждений лентами или проволоками брони
Швнг-LS - Защитный покров в виде выпрессованного шланга из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести с пониженным газо- дымовыделением

Элементы конструкции кабеля АВБбШвнг-LS:
Кабель силовой с алюминиевой токопроводящей жилой, изоляцией из сшитого полиэтилена, экраном из медных проволок и спирально наложенной медной ленты, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности и низким дымо- и газовыделением.

Условия эксплуатации кабеля АВБбШвнг-LS:
Кабель предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных электроустановках, где требуется высокий уровень электрической и механической защиты, на номинальное переменное напряжение до 1 кВ включительно частотой 50 Гц.
Кабель применяется для групповой прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях.
Кабель по классу пожароопасности соответствует категории А.
Кабель не распространяет горения при прокладке пучками.
Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категории размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69.
Диапазон температур эксплуатации от минус 50°С до +50°С.
Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С до 98%.
Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже минус 15°С.
Кабель соответствует ТУ 16.К01-54-2006.

Технические характеристики кабеля АВБбШвнг-LS:
Удельное объёмное электрическое сопротивление изоляции кабеля из сшитого полиэтилена при допустимой температуре нагрева жилы 90° - не менее 10000 Мом*см.
Постоянная электрического сопротивления изоляции при длительно допустимой температуре нагрева жилы - не менее 3,67 Мом*км.
Поверхностное сопротивление оболочки - не менее 1000 МОм*см.
Кабель не распространяет горение при одиночной прокладке.
Технические характеристики кабеля соответствуют ГОСТ 16442-80.



Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Выбор ручного инструмента

Электроинструмент, измерительные приборы
Alik80 lord / 47

Повышение тарифов на электроэнергию

Новости, статьи, публикации
elalex elektro / 5

Отопительные котлы - выбор оптимального

Всё обо всём - общение
Нет ответов, будь первым! elnoviiiii / 0