Расшифровка кабеля АРБВнг:
А - Алюминиевая круглая уплотненная токопроводящая жила
Р — Изоляция из сшитой этиленпропиленовой резины (EPR)
Б - Броня из двух стальных оцинкованных лент
Внг — Оболочка из поливинилхлоридной композиции пониженной горючести

Элементы конструкции кабеля АРБВнг:
1. Алюминиевая круглая уплотненная токопроводящая жила
2. Экструдированный экран по ТПЖ из полупроводящего материала
3. Изоляция из сшитой этиленпропиленовой резины (EPR)
4. Экструдированный экран по изоляции из полупроводящего материала
5. Экран из медной ленты
6. Внутренняя оболочка из поливинилхлоридной композиции пониженной горючести
7. Броня из двух стальных оцинкованных лент
8. Оболочка из поливинилхлоридной композиции пониженной горючести

Область применения кабеля АРБВнг:
кабеля АРБВнг применяются в первую очередь, во взрывоопасных зонах всех классов, а также в распределительных сетях 3-35 кВ на объектах промышленности и инфраструктуры.

Условия эксплуатации и монтажа кабеля АРБВнг:
Кабель изготавливается с числом жил 1 и 3.
Класс напряжения: 3, 6, 10, 20, 35 кВ.
Кабели предназначены для прокладки в воздухе, в закрытых помещениях, в кабельных коллекторах, в сухих грунтах (песок, песчано-глинистая и нормальная почва с влажностью менее 14 %).
Удовлетворяют требованиям пределов распространения горения при одиночной прокладке ПРГО 1 по классификации ГОСТ Р 53315.
Устойчивы к воздействию влаги, кислот, щелочей, растворов солей, бензина, керосина, жиров, спиртов.
Рабочая температура проводника до 90 0С, с пиковыми значениями до 130 0С
Устойчивость к короткому замыканию при температуре до 250 0С
Оболочка содержит светостабилизаторы и не подвержена разрушающему воздействию солнечной радиации в течение всего срока службы.
Жилы не маркируются.
Возможна маркировка жил цветовой лентой.
Изоляция имеет естественный цвет.
Для кабеля с гибкой жилой (5-й класс) в условное обозначение добавляют индекс «Г».
При наличии в конструкции герметизирующих элементов в обозначении марки кабеля добавляется индекс «г» (водоблокирующие ленты герметизации металлического экрана).
По требованию потребителя кабели могут изготавливаться с оболочкой из хлоропреновой негорючей резины.
При этом минимально допустимая температура при прокладке кабеля составляет -30 0С.
Срок эксплуатации кабеля АРБВнг не менее 20 лет при соблюдении требований по эксплуатации, транспортированию и хранению.



Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Электрическое отопление

Электроотопление
IusCoin Multiki / 68