Расшифровка кабеля АПвВГнг(В):
А - Алюминиевая токопроводящая жила
Пв - Изоляция жил из сшитого полиэтилена
В - Оболочка из поливинилхлоридного пластиката
Г - Отсутствие защитных покровов
нг - Оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести
(В) - Категория по исполнению в части показателей пожарной безопасности

Элементы конструкции кабеля АПвВГнг(В):
1. Токопроводящая жила - алюминиевая, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.
2. Изоляция - из силанольносшитого полиэтилена.
Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку, которая может быть не только сплошной, но и в виде продольной полосы шириной не менее 1 мм. Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета. Изоляция жилы заземления - двухцветная в виде комбинации зеленого и желтого цветов.
3. Скрутка - изолированные жилы кабелей скручены в сердечник вокруг жгута из ПВХ пластиката или невулканизированной резины. Кабели выполняются четырех- и пятижильными и имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (нулевую или заземления) в четырехжильных кабелях.
4. Поясная изоляция - накладывается поверх скрученных жил из мелонаполненной невулканизированной резиновой смеси или из ПВХ пластиката.
5. Обмотка - накладывается поверх поясной изоляции.
6. Оболочка - из ПВХ пластиката пониженной горючести в кабелях марки.

Область применения кабеля АПвВГнг(В):
Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 1кВ частоты 50 Гц в сетях с изолированной или заземленной нейтралью.
Кабели марки АПвВГ предназначены для прокладки одиночных кабельных линий в кабельных сооружениях, помещениях при отсутствии опасности механических повреждений.
Кабели предназначены для групповой прокладки кабельных линий в кабельных сооружениях при отсутствии опасности механических повреждений.
Класс пожарной опасности по НПБ 248-97 – О1.7.2.3.
- по пределу распространения горения пучком кабелей – ПГРП 2
- по пределу пожаростойкости – ППСТ 7
- по пределу коррозионной активности продуктов горения – ПКА 2
- по токсичности продуктов горения полимерных материалов – ПТПМ 2

Технические характеристики кабеля АПвВГнг(В):
– Вид климатического исполнения В, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-69,
для кабелей марок АПвВГнг(В) вид климатического исполнения УХЛ, Т, категория размещения 1, 5
– Диапазон температур эксплуатации от -50°С до +50°С
Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С до 98%
-Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -15°С
– Минимальный радиус изгиба при прокладке 7.5 наружных диаметров,
одножильных кабелей 15 наружных диаметров
– Номинальная частота - 50 Гц
– Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц: (продолжительность испытания 10 мин) 3.5 кВ
– Кабели после прокладки и монтажа должны выдерживать испытание постоянным напряжением 5 кВ в течение 5 мин
– Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +90°С
- Допустимый нагрев жил кабелей с изоляцией из вулканизированного
(силанольносшитого) полиэтилена в режиме перегрузки не более……………………………………. +130 °С.
- Продолжительность работы кабелей в режиме перегрузки, не более 6 часов в сутки в течение 5 суток, если токи нагрузки в остальные периоды времени этих суток не превышают номинальных значений, но не более 1000 часов за весь срок службы кабелей
- Максимально допустимая температура нагрева жил кабелей с изоляцией из вулканизированного (силанольносшитого) полиэтилена при токах к.з.………………..250°С .
- Продолжительность короткого замыкания ………………………………………………. не более 4 секунд.
– Предельная температура токопроводящих жил кабелей по условию невозгорания кабеля при к.з. + 400°С