Расшифровка кабеля АПвВГЭ:
А - Алюминиевая токопроводящая жила
Пв - Изоляция жил из сшитого полиэтилена
В - Оболочка из поливинилхлоридного пластиката
Г - Отсутствие защитных покровов
Э - Экран – из медных проволок и спирально наложенной медной ленты

Элементы конструкции кабеля АПвВГЭ:
Кабель силовой с алюминиевой токопроводящей жилой, изоляцией из сшитого полиэтилена, экраном из медных проволок и спирально наложенной медной ленты, в оболочке из ПВХ пластиката.

Условия эксплуатации кабеля АПвВГЭ:
Кабель предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных электроустановках, где требуется высокий уровень электрической и механической защиты, на номинальное переменное напряжение до 1 кВ включительно частотой 50 Гц.
Кабель применяется для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях.
Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категории размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69.
Диапазон температур эксплуатации от минус 50°С до +50°С.
Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С до 98%.
Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже минус 15°С.
Кабель соответствует ТУ 16. К01-54-2006.

Технические характеристики кабеля АПвВГЭ:
Удельное объёмное электрическое сопротивление изоляции кабеля из сшитого полиэтилена при допустимой температуре нагрева жилы 90° - не менее 10000 Мом*см.
Постоянная электрического сопротивления изоляции при длительно допустимой температуре нагрева жилы - не менее 3,67 Мом*км.
Поверхностное сопротивление оболочки - не менее 1000 МОм*см.
Кабель не распространяет горение при одиночной прокладке.
Класс токопроводящих жил, строительная длина, срок службы кабеля и условия эксплуатации соответствуют ГОСТ 16442-80.