Расшифровка кабеля АПвВГ:
А - Алюминиевая токопроводящая жила
Пв - Изоляция жил из сшитого полиэтилена
В - Оболочка из поливинилхлоридного пластиката
Г - Отсутствие защитных покровов

Элементы конструкции кабеля АПвВГ:
Жила - круглая из мягкой алюминиевой проволоки. При сечении от 16 мм2 выполняется многопроволочной. При сечении 25 мм2 и более выполняется секторной или сегментной формы. Кабели на напряжение 6 кВ изготовляют только трехжильными
Изоляция - сшитый полиэтилен, цветовая маркировка жил: белая или желтая, синяя или зеленая, красная или малиновая, коричневая или черная
Сердечник - из одной изолированной жилы или скрученный из 2, 3, 4, или 5 жил. Для 3-х, 4-х и пятижильных кабелей выполняется со всеми жилами одного сечения или с одной нулевой жилой меньшего сечения, а при сечении основных жил до 16 мм2 - с нулевой или заземляющей жилой
Поясная изоляция -
для кабелей на напряжение до 1 кВ включительно - ПЭТФ или ПВХ пленка, допускается изготовление кабелей без поясной изоляции при условии сохранения подвижности изолированных жил и возможности отделения без повреждений оболочки от изоляции
для кабелей на напряжение 6 кВ - наложенные с перекрытием 2 ленты ПЭТФ пленки и 2 ленты крепированной бумаги
Электропроводящий экран (для кабелей на напряжение 6 кВ) - выпрессованный из электропроводящего материала, соответствующего материалу изоляции, толщиной не менее 0,2 мм либо выполненный обмоткой с перекрытием из лент электропроводящей прорезиненной ткани толщиной 0,3 мм или обмоткой с зазором из двух лент электропроводящей кабельной бумаги номинальной толщиной 0,12 мм
Металлический экран (для кабелей на напряжение 6 кВ) - из двух медных лент или медной фольги толщиной не менее 0,06 мм, наложенных с зазором
Прослойка - 2 ленты из ПЭТФ пленки, ПВХ пластиката или другого равноценного материала, наложенные с перекрытием
Оболочка - светотермостойкий ПВХ пластикат

Область применения кабеля АПвВГ:
передача и распределение электрической энергии в стационарных установках с номинальным переменным напряжением 0,66; 1 и 6 кВ частотой 50 Гц.

Условия эксплуатации и монтажа кабеля АПвВГ:
прокладка - в кабельной канализации, тоннелях, помещениях, по стенам зданий и сооружений и на открытом воздухе при температуре не ниже -15 °С. Не рекомендуется прокладка в земле;
монтажные радиусы изгиба при прокладке - не менее 10 и 7,5 наружных диаметров соответственно для одножильных и многожильных кабелей;
рабочая температура эксплуатации - от -50 до +50 °С;
длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации - 90 °С;
допустимый нагрев жил в аварийном режиме - 130 °С при длительности не более 8 часов в сутки и 1000 часов за весь срок службы;

Электрические характеристики кабеля АПвВГ:
сопротивление изоляции жил при температуре 20 °С, МОм/км, не менее - 150;
сопротивление изоляции при длительно допустимой температуре нагрева жил, МОм/км, не менее - 50;
максимальное рабочее напряжение электрической сети, кВ:
для кабелей на напряжение 0,66 кВ - 0,72;
для кабелей на напряжение 1 кВ - 1,2;
для кабелей на напряжение 6 кВ - 7,2.
срок службы кабеля АПвВГ в нормальных условиях эксплуатации не менее 30 лет.



Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Электрическое отопление

Электроотопление
IusCoin Multiki / 68