Расшифровка кабеля АПвВ:
А - Алюминиевая токопроводящая жила
Пв - Изоляция жил из сшитого полиэтилена
Б - Броня из двух стальных лент
В - Оболочка из поливинилхлоридного пластиката

Элементы конструкции кабеля АПвВ:

1. Токопроводящая жила- круглая многопроволочная уплотненная из меди или алюминия, соответствующая классу 2 по ГОСТ 22483-77,
2. Экран по жиле- наложен экструзией из электропроводящей пероксидосшиваемой полиэтиленовой композиции .
3. Изоляция - из пероксидносшиваемого полиэтилена,
4. Экран по изоляции - наложен экструзией из электропроводящей пероксидносшиваемой полиэтиленовой композиции,
5. Комбинированный экран:

5.1. Слой, наложенный обмоткой, из ленты электропроводящей бумаги или электропроводящей полимерной ленты толщиной не менее 0,2 мм,
5.2 повив из медных проволок номинальным диаметром 0,7-2,0 мм, поверх которых спирально наложена медная лента не менее 0,1 мм. Минимальная ширина ленты 8 мм.
Одножильные кабели

6. Разделительный слой - из ленты крепированной или кабельной бумаги, толщиной не менее 0,2 мм
7. Оболочка - из поливинилхлоридного пластиката,

Трехжильные кабели
6. Скрутка- экранированные медными проволоками круглые токопроводящие жилы скручены в сердечник вокруг жгута из невулканизированной резины или поливинилхлоридного пластиката
7. Межфазное заполнение - из мелонаполненной невулканизированной резиновой смеси или высоконаполнен ного поливинилхлоридного пластиката
8. Оболочка- из поливинилхлорид ного пластиката.

Применение кабеля АПвВ:

Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, предназначенные для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках, на переменное напряжение 10, 20,35 кВ частотой 50 Гц для сетей с изолированной или заземленной нейтралью.

Для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Кабели могут быть проложены в сухихи грунтах (песок, песчано-глинистая и нормальная почвва с влажностьюне менее 14 %).
Класс пожарной опасности по клас- сификации НП Б 248-97 01.7.2.3.

Расчетный наружный диаметр трехжильного кабеля равен 2,15D, где D – диаметр одножильного кабеля по таблице. Расчетная масса трехжильного кабеля равна 3,01М, где М – масса одножильного кабеля по таблице. Расчетный наружный диаметр и расчетная масса кабелей приведены в качестве справочного материала для кабелей с сечением экрана, указанным в таблице в скобках. Для сетей с изолированной нейтралью сечение экрана выбирается по термической устойчивости и может отличаться от указанных в таблице. Допустимые токи односекудного короткого замыкания в медных экранах указаны в таблице в «Указаниях по прокладке и эксплуатации» Возможно изготовление кабелей с увеличенным сечением медного экрана, значение которого оговаривается при заказе.

Технические характеристики кабеля АПвВ:

-Вид климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1 и 2 по ГОСТ 15150-69
-Диапазон температур при эксплуатации от - 500 С до + 500 С,
-Относительная влажность воздуха при температуре до + 350С до 98%
-Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже - 150С (для кабелей с ПВХ оболочкой)
-Минимальный радиус изгиба при прокладке 15 наружных диаметров (7,5 наружных диаметров с использованием специальных шаблонов), для трехжильных- 10 наружных диаметров
-Номинальная частота 50 Гц
-Длительно допустимая температура нагрева жилы кабеля + 900С
-Предельно допустимая температура жилы кабеля при коротком замыкании + 2500С
-Предельно допустимая температура медного экрана кабеля при коротком замыкании + 3500С
-Предельная температура нагрева жилы при коротком замыкании по условиям невозгораемости кабеля + 4000C
-Допустимый нагрев жилы кабеля в режиме перегрузки – не более + 1300С
-Продолжительность работы кабеля в режиме перегрузки не более 8 ч в сутки и не более 1000 ч за срок службы
-Срок службы кабеля кабеля АПвВ не менее 30 лет
-Гарантийный срок эксплуатации кабеля АПвВ 5 лет
-Строительная длина кабелей оговаривается при заказе.