Расшифровка кабеля АПвПс:
А - Алюминиевая токопроводящая жила
Пв - Изоляция жил из сшитого полиэтилена
Пс - Оболочка из самозатухающего полиэтилена (не поддерживающего горение)

Элементы конструкции кабеля АПвПс:
Кабель силовой c алюминиевой токопроводящей жилой, изоляцией из вулканизованного сшитого полиэтилена, экраном из медной гофрированной ленты, оболочкой из касполена.

Условия эксплуатации кабеля АПвПс:
Кабель применяется в сетях на номинальное переменное напряжение 35 кВ частотой 50 Гц.
Вид климатического исполнения кабеля - УХЛ5.
Кабель применяется для прокладки в помещениях, каналах, туннелях и других кабельных сооружениях, в земле (траншеях) при отсутствии значительных растягивающих усилий в эксплуатации.
Кабели предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от минус 50 до 50°С и воздействии относительной влажности воздуха до 98% при температуре до 35°С.
Кабели могут быть проложены без предварительного подогрева при температуре не ниже минус 20°С.
Минимальный радиус изгиба при прокладке - 10 наружных диаметров кабеля.
Допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации - не более 90°С.
Предельно допустимая температура нагрева жил при токах короткого замыкания длительностью не более 4с - 250°С.
Кабели предназначены для прокладки на вертикальных и наклонных участках трасс без ограничения разности уровней.
Кабели предназначены для прокладки в кабельных сооружениях без защиты от солнечной радиации.
Провод соответствует ТУ16-705.385-85.

Технические характеристики кабеля АПвПс:
Число жил - 1.
Жила круглая класса 1 или 2 (класса 2 уплотненная).
Электрическое сопротивление изоляции 1 км кабеля - не менее 200 МОм.
Значение тангенса угла диэлектрических потерь, измеренное на строительной длине кабеля при напряжении 20 кВ - не более 0,003.
Уровень частичных разрядов на строительных длинах кабеля - не более 10 пКл при напряжении 52 кВ частотой 50 Гц.
Кабели стойки к навиванию на цилиндр диаметром 20(Dн+d), где Dн - наружный диаметр кабеля, d - диаметр жилы.
Срок службы кабелей - не менее 25 лет.



Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Помогите найти провод

Кабели/провода
Sanya puraxin / 12

Какой генератор лучше?

Альтернативные источники электроэнергии
Yahuhlya Richa / 38