Расшифровка кабеля АПвПгТ:
А - Алюминиевая токопроводящая жила
Пв - Изоляция жил из сшитого полиэтилена
П - Оболочка из полиэтилена
г - Герметизация
Т - Трос

Элементы конструкции кабеля АПвПгТ:
Кабель силовой для воздушной подвески с алюминиевыми токопроводящими жилами, экраном по жиле из электропроводящей композиции, изоляцией из сшитого полиэтилена, экраном по изоляции из электропроводящей композиции и медных проволок, в полиэтиленовой оболочке, с несущим тросом из стальных оцинкованных проволок (несущий трос может быть изолирован полиэтиленом).

Условия эксплуатации кабеля АПвПгТ:
Кабель предназначен для воздушных линий передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 6, 10, 20 и 35 кВ частотой 50 Гц для сетей с заземленной и изолированной нейтралью.
Вид климатического исполнения провода УХЛ1, 2 и 3.
Класс пожарной опасности по НПБ 248-97 - 02.7.2.3.
Кабель предназначен для эксплуатации при температуре окружающей среды от минус 60 до 50°С.
Кабель предназначен для эксплуатации в районах с умеренным и умеренно-холодным климатом в атмосфере воздуха типов II и III, а также в кабельных сооружениях.
Кабель прокладывают без предварительного подогрева при температуре не ниже минус 20°С.
Тяжение кабеля при прокладке должно осуществляться при помощи кабельного чулка или за токопроводящие жилы при помощи клинового захвате.
Усилие, возникающее при тяжении кабеля, не должно превышать 30 Н/мм2 сечения жилы.
Радиус изгиба кабеля при монтаже и установленного на опорах - не менее 15 наружных диаметров кабеля.
Число изгибов кабеля под углом до 90° на трассах прокладки не более 8 на строительную длину.
Кабель с изолированным несущим тросом может быть проложен в земле независимо от степени коррозионной активности грунтов.
Длительно допустимая температура нагрева жилы кабеля - 90°С.
Предельно допустимая температуря нагрева жилы кабеля при коротком замыкании (к.з.) - 250 С, предельная температура нагрева экрана при к.з. - 350°С, предельная температура нагрева жилы при к.з. по условиям невозгорания кабеля - 400°С, при продолжительности тока к.з. не белее 4 с.
Допустимый нагрев жил кабеля в режиме перегрузки - 130°С.
Продолжительность работы кабеля в режиме перегрузки не более 8 ч в сутки и не более 1000 ч за срок службы.
Подвеска кабеля в линии должна осуществляться за несущий трос.
На расстоянии 30-40 см от анкерных зажимов, установленных на концевых и угловых опорах, фазные жилы должны быть прикреплены к несущему тросу ремешками или другим крепежом, препятствующим разматыванию фазных жил.
Соединение кабеля должно проводиться на анкерных опорах с помощью муфт, которые крепятся к опоре.
Несущий трос и экраны фазных жил должны быть заземлены на обеих концах подвесной линии.
Рекомендуемое расстояние между опорами 50 м.
Провод соответствует ТУ 3538-022-05755714-2005.

Технические характеристики кабеля АПвПгТ:
Число жил - три одножильных кабеля скручены вокруг несущего троса.
Несущий трос скручен из стальных оцинкованных проволок, имеющих временное сопротивление разрыву не менее 1300 Н/мм2.
Для кабеля массой до 5500 кг/км используют несущий трос сечением 62 мм2 с разрывной прочностью не менее 75 кН, массой более 5500 кг/км - трос сечением 100 мм2 с разрывной прочностью не менее 130 кН.
В кабеле массой до 5500 кг/км допускается использовать в качестве несущего троса геофизический грузонесущий бронированный кабель типа КГ или КГК с наружным диаметром 10,0 мм и разрывной прочностью не менее 60 кН.
Токопроводящие жилы кабеля имеют водоблокирующие элементы, исключающие миграцию влаги вдоль жилы кабеля при ее попадании в местах крепления кабеля или повреждения изоляции.
Уровень частичных разрядов на строительной длине кабеля не более 10 пКл.
Тангенс угла диэлектрических потерь кабеля на напряжение 10 кВ и выше, измеренное при напряжении 2 кВ и при температуре жилы 95-100°С не более 0,003.
Кабель стоек к навиванию вокруг цилиндра диаметром 15(DH+d), где DH - наружный диаметр кабеля; d - диаметр жилы, мм.
При повреждении оболочки проникновение воды в кабель - не более 1500 мм.
Кабель соответствует стандарту МЭК 605О2-2 и требованиям гармонизированного стандарта HD 620 S1 (тип 5F-4 и 5F-6).
Срок службы кабеля - не менее 30 лет.