Расшифровка кабеля АПвП-1:
А - Токопроводящие жилы — многопроволочные, уплотненные алюминиевые.
Пв - Изоляция из сшитого полиэтилена.
П - Оболочка полиэтилена высокой плотности

Элементы конструкции кабеля АПвП-1
Токопроводящие жилы из алюминиевых проволок
Изоляция из сшитого полиэтилена
Металлический экран из медных проволок
Оболочка из полиэтилена высокой плотности

Назначение кабеля АПвП-1:
Кабели, предназначены для передачи и распределения электрической энергии в трехфазных системах при напряжении до 64/110 кВ частотой 50 Гц.

Условия эксплуатации и монтажа кабеля АПвП-1:
Кабели предназначены для стационарной прокладки на трассах с неограниченной разностью уровней.
Вид климатического исполнения кабеля, УХЛ категории размещения 1 и 2.
Строительная длина кабелей оговаривается при заказе.
Кабели стойки к навиванию.
Кабели предназначены для эксплуатации при температуре от – 60 до +50 оС
Относительная влажность воздуха при температуре + 35оС – 98 %
Кабели предназначены для прокладке в земле независимо от степени коррозийной активности грунтов.
Допускается прокладка кабелей на воздухе, без защиты от солнечной радиации, в том числе в кабельных сооружениях, при условии обеспечения дополнительных мер противопожарной защиты.
Кабели могут быть проложены без предварительного подогрева при температуре не ниже – 20 оС.
Допускается минимальный радиус изгиба кабеля 7,5 Dн.
Длительно допустимая температура нагрева жилы – не более 90 оС.
Допустимая температура нагрева жилы в режиме перегрузки – не более 130оС
Срок службы кабеля АПвП-1 - 30 лет.