Расшифровка кабеля АПвКВ:
А - Токопроводящие жилы — многопроволочные, уплотненные алюминиевые.
Пв - Изоляция из сшитого полиэтилена.
К - Броня из стальных оцинкованных проволок.
В - Наружная оболочка из ПХВ пластиката.

Элементы конструкции кабеля АПвКВ
Токопроводящие жилы — многопроволочные, уплотненные алюминиевые.
Изоляция — из сшитого полиэтилена.
Броня — из стальных оцинкованных проволок.
Наружная оболочка — из ПХВ пластиката.

Назначение кабеля АПвКВ:
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 6, 10, 20 и 35 кВ номинальной частотой 50 Гц для сетей с заземленной и изолированной нейтралью.

Условия эксплуатации и монтажа кабеля АПвКВ:
Для одиночной прокладки в помещениях, туннелях, каналах, шахтах, сухих грунтах и на открытом воздухе, под навесом.
Кабели по своим характеристикам соответствуют международному стандарту МЭК 60502-2 .
В настоящих технических условиях учтены требования по электрическим и механическим параметрам ТУ 16 .К71-335-2004 (для кабелей на номинальное переменное напряжение 10, 20 и 35 кВ номинальной частотой 50 Гц) и ТУ 16 .К71-359-2005 (для кабелей на переменное напряжение 6 кВ). Климатическое исполнение У, УХЛ, категории размещения 1,2 и 5 по ГОСТ 15150-69 Номинальное напряжение: 6, 10, 20, 35 кВ
Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева: с оболочкойПВХ: +15 °С
Относительная влажность воздуха (при температуре до +35°С): до 98%
Температура окружающей среды: от -50°С до +50°С
Предельно допустимая рабочая температура жил: + 90 °С
Предельно допустимая температура нагрева жил (в режиме перегрузки): + 130°С
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке:
одножильного кабеля: 15 диам.
многожильного кабеля: 10 диам.
Срок службы кабеля АПвКВ - 30 лет.



Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Какой генератор лучше?

Альтернативные источники электроэнергии
Yahuhlya Richa / 41

Заземление в квартире

Заземление, зануление
2alpilip ОлегК / 34