Расшифровка кабеля АПвКШп: А - Токопроводящие жилы — многопроволочные, уплотненные алюминиевые. Пв - Изоляция из сшитого полиэтилена. К - Броня из стальных оцинкованных проволок. Шп - Наружная оболочка в виде шланга из полиэтилена
Элементы конструкции кабеля АПвКШп Токопроводящие жилы — многопроволочные, уплотненные алюминиевые. Изоляция — из сшитого полиэтилена. Броня — из стальных оцинкованных проволок. Наружная оболочка — из полиэтилена
Назначение кабеля АПвКШп: Предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках при переменном напряжении 1 кВ частотой 50 Гц в сетях с изолированной или заземленной нейтралью. Климатическое исполнение УХЛ и Т, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-69, включая прокладку в земле
Условия эксплуатации и монтажа кабеля АПвКШп: Для прокладки в земле (в траншеях), где возможны осевые и радиальные механические воздействия на кабель (в сейсмически активных районах, в насыпных и болотистых группах). Кабели могут быть проложены без ограничения разности уровней по трассе прокладки, в т. ч. вертикальных участках. Номинальное напряжение – 1 кВ Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля: от -50°С до +50°С Относительная влажность воздуха (при температуре до +35°С) – 98 % Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева -20°С Предельная длительно допустимая рабочая температура жил – 90°С Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном режиме (или режиме перегрузки): +130°С не более 1000 ч за срок службы Максимальная температура жил по условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании +400°С Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании +250°С Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке: 7,5 диам.кабеля Срок службы кабеля АПвКШп - 30 лет.
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи. [ Регистрация | Вход ]