Расшифровка кабеля АПвБП:
А - Алюминиевая токопроводящая жила
Пв - Изоляция жил из сшитого полиэтилена
Б - Броня из двух стальных лент
П - Оболочка из полиэтилена

Элементы конструкции кабеля АПвБП:
1. Токопроводящая жила – алюминиевая или медная, многопроволочная, круглой формы, уплотненная, соот ветствует классу 2 по ГОСТ 22483-77.
2. Экран по жиле - наложен экструзией из электропроводящей пероксидносшиваемой полиэтиленовой композиции.
3. Изоляция - из пероксидносшиваемого полиэтилена.
4. Экран по изоляции - наложен экструзией из электропроводящей пероксидносшиваемой полиэтиленовой композиции.
5. Комбинированный экран:
5.1. слой, наложенный обмоткой, из электропроводящей бумаги или электропроводящей полимерной ленты толщиной не менее 0,2 мм
5.2. повив из медных проволок номинальным диаметром 0,7-2,0 мм, поверх которых спирально наложена медная лента толщиной не менее 0,1 мм. Минимальная ширина ленты 8 мм.
6. Скрутка- экранированные медными проволоками круглые токопроводящие жилы скручены в сердечник вокруг жгута из невулканизированной резины или поливинилхлоридного пластиката
7. Межфазное заполнение - из мелонаполненной невулканизированной резиновой смеси или высоконаполненного поливинилхлоридного пластиката
8. Внутренняя оболочка - из полиэтилена
9. Броня - из двух стальных оцинкованных лент, наложенных так, чтобы верхняя лента перекрывала зазоры между кромками нижней ленты
10. Оболочка - из полиэтилена

Область применения кабеля АПвБП:
Для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 10,20,35 кВ номинальной частотой 50 Гц для сетей с заземленной и изолированной нейтралью.
Для прокладки в земле (в траншеях), за исключением пучинистых и просадочных грунтов. Предназначкены для эксплуатации при прокладке в земле независимо от степени коррозионной активности грунтов.
Допускается прокладка этих кабелей на воздухе, в т..ч. в кабельных сооружениях, при условии обеспечения дополнительных мер противопожарной защиты, например нанесения огнезащитных покрытий. Кабели предназначены для проклаки на трассах без ограничения разности уровней. Класс пожарной опасности по классификации НП Б 248-97 02.7.1.3.
Расчетный наружный диаметр и рас- четная масса кабелей приведены в качестве справочного материала для кабелей с сечением экрана, указанным в таблице в скобках. Для сетей с изолированной нейтралью сечение экрана выбирается по термической устойчивости и может отличаться от указанных в таблице. Длительно допустимые токи и токи короткого замыкания указаны в полезной информации. Возможно изготовление кабелей с увеличенным сечением медного экрана, значение которого оговаривается ни заказе.

Технические характеристики кабеля АПвБП:
-Вид климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1 и 2 по ГОСТ 15150-69
-Диапазон температур при эксплуатации …………………….. - 600С до + 500С
-Относительная влажность воздуха при температуре до + 350С до 98%
-Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже - 200С
Минимальный радиус изгиба - 10 наружных диаметров
-Номинальная частота 50 Гц
-Длительно допустимая температура нагрева жилы кабеля + 900С
-Предельно допустимая температура жилы кабеля при коротком замыкании + 2500С
-Предельно допустимая температура медного экрана кабеля при коротком замыкании + 3500С
-Предельная температура нагрева жилы при коротком замыкании по условиям невозгораемости кабеля + 4000С
-Допустимый нагрев жилы кабеля в режиме перегрузки – не более + 1300С
-Продолжительность работы кабеля в режиме перегрузки не более 8 ч в сутки и не более 1000 ч за срок службы
-Срок службы кабеля АПвБП - не менее 30 лет
-Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет