Расшифровка кабеля АПвБбШвнг:
А - Алюминиевая токопроводящая жила
Пв - Изоляция жил из сшитого полиэтилена
Б - Броня из двух стальных лент
б - Без подушки, которая является вутренней частью защитного покрова, наложенная под броней с целью предохранения находящегося под ней элемента от коррозии и механических повреждений лентами или проволоками брони
Швнг - Защитный покров в виде выпрессованного шланга из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести

Элементы конструкции кабеля АПвБбШвнг:
- алюминиевая жила класса 1 или 2
- изоляция из ПВХ пластиката, защитный покров типа БбШв
- изоляция из вулканизированного полиэтилена пониженной горючести.

Область применения и технические характеристики кабеля АПвБбШвнг:
Номинальное напряжение, В - 1000.
Рабочая температура жил эксплуатации, 0С - до +90.
Эксплуатация при температуре окружающей среды, 0С - от -50 до +50.
> Более высокая надежность в эксплуатации.
Высокая стойкость к повреждениям.
Использование в качестве изоляции силанольносшитого полиэтилена позволяет увеличить допустимую температуру нагревания жил в нормальном режиме в 2 раза, в режиме перегрузки - в 1,5 раза, при коротком замыкании с протеканием тока к.з. - в 2 раза.
Большая пропускная способность за счет увеличения допустимой температуры нагрева жил: длительной (90°С вместо 70°С), при перегрузке (130°С вместо 80°С).
Более высокий ток термической устойчивости при коротком замыкании (250°С вместо 160°С).
Более высокое сопротивление изоляции при рабочей температуре жилы (50 вместо 0,005 Мом х км).
Низкое влагопоглощение.
Большая стойкость к химическому воздействию и растрескиванию.
Более экологичный монтаж и эксплуатация (отсутствие свинца, масла, битума) Отличительная расцветка изоляции жил в виде продольной полосы облегчает эксплуатацию при монтаже.

Срок эксплуатации кабеля кабеля АПвБбШвнг - 30 лет



Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Помогите найти провод

Кабели/провода
Sanya puraxin / 12

Какой генератор лучше?

Альтернативные источники электроэнергии
Yahuhlya Richa / 38