Расшифровка кабеля АПвБбШнг(B)-LS:
А - Алюминиевая токопроводящая жила
Пв - Изоляция жил из сшитого полиэтилена
Б - Броня из двух стальных лент
б - Без подушки, которая является вутренней частью защитного покрова, наложенная под броней с целью предохранения находящегося под ней элемента от коррозии и механических повреждений лентами или проволоками брони
Шнг-LS - Защитный покров в виде выпрессованного шланга из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести с пониженным газо- дымовыделением
(В) - Категория по исполнению в части показателей пожарной безопасности

Элементы конструкции кабеля АПвБбШнг(B)-LS
1. Токопроводящая жила - алюминиевая, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.
2. Изоляция - из силанольносшитого полиэтилена. Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку, которая может быть не только сплошной, но и в виде продольной полосы шириной не менее 1 мм. Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета. Изоляция жилы заземления - двухцветная в виде комбинации зеленого и желтого цветов.
3. Скрутка - изолированные жилы кабелей скручены в сердечник вокруг жгута из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Кабели выполняются четырех- и пятижильными и имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (нулевую или заземления) в четырехжильных кабелях.
4.Поясная изоляция - накладывается поверх скрученных жил из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с заполнением промежутков между жилами.
5. Обмотка - накладывается поверх поясной изоляции из стеклоленты или из стеклослюдосодержащей ленты с перекрытием. 6. Защитный покров:
- броня из двух стальных оцинкованных лент, наложенных так, чтобы верхняя лента перекрывала зазоры между витками нижней ленты;
- защитный шланг выпрессованный из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности.

Назначение кабеля АПвБбШнг(B)-LS:
Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 1кВ частоты 50 Гц в сетях с изолированной или заземленной нейтралью.

Условия эксплуатации и монтажа кабеля АПвБбШнг(B)-LS:
Кабели применяются для прокладки в земле (траншеях), если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям.
Кабели предназначены для групповой прокладки кабельных линий в кабельных сооружениях, помещениях, в том числе во взрывоопасных зонах классов В-Iг, В-II, В-Iб, В-IIа.
Вид климатического исполнения УХЛ, Т, категория размещения 1, 5 по ГОСТ 15150-69.
Диапазон температур эксплуатации кабелей от -40 °С до +50 °С.
Относительная влажность воздуха при температуре до +35 °С до 98%
Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -15 °С.
Минимальный радиус изгиба при прокладке 7,5 наружных диаметров, одножильных кабелей наружных диаметров.
Номинальная частота - 50 Гц.
Кабели после прокладки и монтажа должны выдерживать испытание постоянным напряжением 5 кВ в течение 5 мин.
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +90 °С.
Допустимый нагрев жил кабелей с изоляцией из вулканизированного (силанольносшитого) полиэтилена в режиме перегрузки не более +130 °С.
Продолжительность работы кабелей в режиме перегрузки, не более 6 часов в сутки в течение 5, если токи нагрузки в остальные периоды времени этих суток не превышают номинальных значений, но не более 1000 часов за весь срок службы кабелей.
Максимально допустимая температура нагрева жил кабелей с изоляцией из вулканизированного (силанольносшитого) полиэтилена при токах к.з. 250 °С.
Продолжительность короткого замыкания не более 4 секунд.
Предельная температура токопроводящих жил кабелей по условию невозгорания кабеля при к.з. + 400 °С.
Срок службы кабеля АПвБбШнг(B)-LS - 30 лет.



Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Стабилизатор напряжения

Общие темы по электрике
wro113 Aspro / 55

Зануление и заземление

Заземление, зануление
870720350576 yuragrin / 6

Устройство счетчика меркурий

Монтаж внутридомовых электрических сетей
Travel_man Richa3273 / 2