Расшифровка кабеля АПвАШв:
А - Алюминиевая токопроводящая жила
Пв - Изоляция жил из сшитого полиэтилена
А - Алюминиевая оболочка
Шв - Оболочка из поливинилхлоридного пластиката

Элементы конструкции кабеля АПвАШв:
1.Жила - круглая из мягкой алюминиевой проволоки. При сечении от 25 мм2 выполняется многопроволочной; секторной или сегментной формы. Кабели на напряжение 6 кВ изготовляют только трехжильными
2.Изоляция - вулканизированный полиэтилен
3.Сердечник - скрученный из 3 или 4 изолированных жил. Выполняется со всеми жилами одного сечения или с одной нулевой жилой меньшего сечения, а при сечении основных жил до 25 мм2 - с нулевой или заземляющей жилой
4.Заполнение - ПВХ пластикат или невулканизированная резиновая смесь
5.Поясная изоляция - выпрессована из ПВХ пластиката или наложена обмоткой из ПЭТФ или ПВХ пленки, допускается изготовление поясной изоляции из наложенных с перекрытием 2 лент ПЭТФ пленки и 2 лент крепированной бумаги
6.Экран (для кабелей на напряжение 6 кВ) - выпрессованный из электропроводящего материала, соответствующего материалу изоляции, толщиной не менее 0,2 мм либо выполненный обмоткой с перекрытием из лент электропроводящей прорезиненной ткани толщиной 0,3 мм или обмоткой с зазором из двух лент электропроводящей кабельной бумаги номинальной толщиной 0,12 мм
7.Оболочка - алюминиевая по ГОСТ 24641
8.Подслой битум, лента ПЭТФ
9.Наружный покров ПВХ пластикат

Область применения кабеля АПвАШв:
Передача и распределение электрической энергии в стационарных установках с номинальным переменным напряжением 1; 3 и 6 кВ частотой 50 Гц.

Условия эксплуатации и монтажа кабеля АПвАШв:
Прокладка - в кабельной канализации, тоннелях, помещениях, по стенам зданий и сооружений и на открытом воздухе при температуре не ниже -15 °С. Не рекомендуется прокладка в земле;
Монтажные радиусы изгиба при прокладке - не менее 15 наружных диаметров кабеля;
Рабочая температура эксплуатации - от -50 до +50 °С;
Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации - 70 °С;
Допустимый нагрев жил в аварийном режиме - 80 °С при длительности не более 8 часов в сутки и 1000 часов за весь срок службы;
Срок службы кабеля АПвАШв в нормальных условиях эксплуатации не менее 30 лет.

Электрические характеристики кабеля АПвАШв:
сопротивление изоляции жил при температуре 20 °С, МОм/км, не менее: - 150;
сопротивление изоляции при длительно допустимой температуре нагрева жил, МОм/км, не менее - 50;
максимальное рабочее напряжение электрической сети, кВ:
- для кабелей на напряжение 1 кВ - 1,2;
- для кабелей на напряжение 3 кВ - 3,6;
- для кабелей на напряжение 6 кВ - 7,2.



Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Стабилизатор напряжения

Общие темы по электрике
wro113 Aspro / 55

Зануление и заземление

Заземление, зануление
870720350576 yuragrin / 6

Устройство счетчика меркурий

Монтаж внутридомовых электрических сетей
Travel_man Richa3273 / 2