Расшифровка кабеля АПпБбШв:
А - Алюминиевая токопроводящая жила
Пп - Изоляция жил из полипропилена
Б - Броня из двух стальных лент
б - Без подушки, которая является вутренней частью защитного покрова, наложенная под броней с целью предохранения находящегося под ней элемента от коррозии и механических повреждений лентами или проволоками брони
Шв - Защитный покров в виде выпрессованного шланга из поливинилхлоридного пластиката

Элементы конструкции кабеля АПпБбШв
Токопроводящая жила - алюминиевая однопроволочная или многопроволочная.
Жила изготавливается из алюминия марок А5Е, А7Е.
Изоляция - композиция полипропилена.
Поясная изоляция, выпрессовывается из материала изоляции, или из поливинилхлоридного пластиката, или из двух лент полиэтилентерефталатной пленки и двух лент крепированной бумаги, или другого равноценного материала.
Защитный покров:
- броня из плоских стальных лент;
- шланг из поливинилхлоридного пластиката.

Назначение кабеля АПпБбШв:
Кабели с пластмассовой изоляцией предназначены для передачи и распределения электрической энергии при номинальном напряжении 1 кВ переменного тока частотой 50 Гц в микроклиматических районах с умеренно холодным морским климатом.

Условия эксплуатации и монтажа кабеля АПпБбШв:
Кабели изготавливаются для эксплуатации в районах с умеренным, холодным и тропическим климатом.
Кабели применяются для прокладки в земле, в траншеях, в кабельных сооружениях, помещениях, если кабель не подвергается растягивающим усилиям в эксплуатации.
Температура окружающей среды в стационарном состоянии от минус 50 до 50°С.
Относительная влажность воздуха до 98% при температуре до 35°С.
Кабели используются для прокладки на открытом воздухе.
Кабели предназначены для прокладки без ограничения разности уровней и без предварительного нагрева при температуре окружающего воздуха не ниже минус 15°С.
Минимальный радиус изгиба при прокладке - не менее 7,5 Dн, где Dн - номинальный наружный диаметр кабеля, мм.
Длительно допустимая температура жил кабеля - не более 80°С.
Максимально допустимая температура жил при КЗ - не более 200°С. Продолжительность КЗ - не более 5 с.
Допустимый нагрев жил кабелей в аварийном режиме - не более 130°С.
Продолжительность работы кабелей в аварийном режиме - не более 8 ч в сутки и не более 1000 ч за срок службы.
Срок службы кабеля АПпБбШв - 30 лет.