Расшифровка кабеля СГУ: С - Свинцовая оболочка Г - Отсутствие защитных покровов У - Была временно введена изменением № 3 в ГОСТ 18410-73 для выделения группы кабелей с повышенной температурой нагрева токопроводящей жилы по сравнению с ранее выпускаемыми кабелями. ОТМЕНЕНА - В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
В настоящее время кабель марки кабеля СГУ соответствует кабелю марки СГ. (В 1996 году буква "У" из всех марок была исключена как лишняя и не несущая смысловой нагрузки, при этом конструкции, технические и эксплуатационные параметры не затрагивались)
Элементы конструкции кабеля СГУ:
1. Жила однопроволочная или многопроволочная, медная или алюминиевая 2. Пропитанная бумажная изоляция фазная 3. Пропитанная бумажная изоляция поясная 4. Свинцовая оболочка 5. Подушка 6. Броня из стальных лент или проволок (Кл) 7. Наружный покров (для кабелей типа Б, Б2л, Бл)
Область применения кабеля СГУ:
Для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях на переменное напряжение 1,6 и 10 кВ частотой 50 Гц. Кабели также могут быть использованы в электрических сетях постоянного тока.
Вид климатического исполнения УХЛ 1, 5 и Т 1, 5, включая прокладку в почве.
Технические и эксплутационные характеристики кабеля СГУ:
Рабочее напряжение 1, 6, 10 кВ Температура окружающей среды при эксплуатации от -50°С до +50°С Относительная влажность воздуха (при температуре до +35°С) до 98% Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева 0°С Предельная длительно допустимая рабочая t° жил: - для кабелей 1 кВ +80°С - для кабелей 6 - 10 кВ +70°С Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном режиме (или режиме перегрузки) +90°С Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании +200°С Минимальный радиус изгиба при прокладке: - одножильного кабеля 25 диаметров кабеля - многожильного кабеля 15 диаметров кабеля
Срок службы кабеля СГУ 30 лет.