Расшифровка кабеля СБШнг(А)-LS:
С - Свинцовая оболочка
Б - Броня из двух стальных лент
Шнг-LS - Защитный покров в виде шланга из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести с пониженным газо- дымовыделением
(А) - Категория по исполнению в части показателей пожарной безопасности

Элементы конструкции кабеля СБШнг(А)-LS
Медная токопроводящая жила:
• однопроволочная сечением 25-50 кв.мм,
• многопроволочная сечением 25-240 кв.мм;
Фазная бумажная изоляция, пропитанная вязким изоляционным пропиточным составом.
маркировка жил:
• цифровая: 1, 2, 3,
• цветовая: белая или жёлтая, синяя или зеленая, красная или малиновая;
Заполнение из бумажных жгутов;
Поясная бумажная изоляция, пропитанная вязким изоляционным пропиточным составом;
Экран из электропроводящей бумаги;
Свинцовая оболочка;
Подслой из битума и ПЭТ пленки;
Внутренняя оболочка из ПВХ композиции пониженной пожароопасности;
Броня из стальных оцинкованных лент;
Наружная оболочка из ПВХ композиции пониженной пожароопасности.

Назначение кабеля СБШнг(А)-LS:
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях на напряжение 6 и 10 кВ частотой 50 Гц.

Условия эксплуатации и монтажа кабеля СБШнг(А)-LS:
Кабели предназначены для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом.
Кабели предназначены для прокладки в кабельных сооружениях, помещениях и сооружениях метрополитенов, в том числе пожароопасных и взрывоопасных зонах В-I, В-Iа, В-Iг, В-II и В-IIа, если в процессе эксплуатации кабели не подвергаются растягивающим усилиям.
Допускается прокладка кабелей в трубах и в земле (в траншеях) на отдельных участках трассы при условии дополнительной защиты от механических повреждений.
Кабели не распространяют горение при прокладке в пучках (нормы ГОСТ Р МЭК 332-3-96 категория В).
Кабели допускают перегрузку 15% от номинального тока нагрузки продолжительностью не более 6 часов в сутки в течение 5 суток.
Влажность воздуха при 35° C - 98%
Максимальная рабочая температура жилы при перегрузке - 80°С
Максимальная рабочая температура жилы – 60 °С
Монтаж при температуре, не ниже – 0 °C
Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц - 6, 10 кВ
Радиус изгиба кабелей – 15 наружных диаметров
Разность уровней, не более 15 м
Температура окружающей среды от – 50 до + 50 °C
Срок службы кабеля СБШнг(А)-LS - 30 лет при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, прокладки (монтажа) и эксплуатации. Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей.



Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

светорегулятор

Общие темы по электрике
tmz28 Black503 / 9

Энергетик. Быть им или не быть?

Новости, статьи, публикации
elalex Виталий / 12