Расшифровка кабеля СБнлШнг-LS:
С - Свинцовая оболочка
Б - Броня из двух стальных лент
л - В подушке под броней имеется слой из пластмассовых лент
н - Негорючий защитный покров (не поддерживающий горение)
Шнг-LS - Защитный покров в виде шланга из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести с пониженным газо- дымовыделением

Элементы конструкции кабеля СБнлШнг-LS:

1. Медная токопроводящая жила:
• однопроволочная сечением 25-50 кв.мм,
• многопроволочная сечением 50-240 кв.мм;
2. Фазная бумажная изоляция, пропитанная вязким или нестекающим изоляционным пропиточным составом;
маркировка жил:
• цифровая: 1, 2, 3,
• цветовая: белая или жёлтая, синяя или зеленая, красная или малиновая;
3. Заполнение из бумажных жгутов;
4. Поясная бумажная изоляция, пропитанная вязким или нестекающим изоляционным пропиточным составом;
5. Экран из электропроводящей бумаги;
6. Свинцовая оболочка;
7. Подушка из битума, пленок ПЭТ и ПВХ пониженой горючести, стеклянной пряжи;
8. Броня из стальных оцинкованных лент;
9. Подслой из битума и ПЭТ пленки;
10. Наружный покров из ПВХ пластиката с низким газо- и дымовыделением..

Область применения кабеля СБнлШнг-LS:

Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях на напряжение до 10 кВ частотой 50 Гц.
Кабели предназначены для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом. Кабели предназначены для прокладки в кабельных сооружениях, помещениях и сооружениях метрополитенов, в том числе пожароопасных и взрывоопасных зонах В-I, В-Iа, В-Iг, В-II и В-IIа, если в процессе эксплуатации кабели не подвергаются растягивающим усилиям. Допускается прокладка кабелей в трубах и в земле (в траншеях) на отдельных участках трассы при условии дополнительной защиты от механических повреждений. Кабели с нестекающим изоляционным пропиточным составом (ЦСБнлШнг) предназначены для прокладки на вертикальных и наклонных участках трасс без ограничения разности уровней. Кабели не распространяют горение при прокладке в пучках (нормы МЭК 60332-3 категории А). Кабели допускают перегрузку 15% от номинального тока нагрузки продолжительностью не более 6 часов в сутки в течение 5 суток.

Срок службы кабеля СБнлШнг-LS - не менее 30 лет.