Расшифровка кабеля СБлШнг:
С - Свинцовая оболочка
Б - Броня из двух стальных лент
л - В подушке под броней имеется слой из пластмас - Отсутствие защитных покровов
Шнг - Защитный покров в виде шланга из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести

Элементы конструкции кабеля СБлШнг:
1.Медная токопроводящая жила:
- однопроволочная сечением 25-50 кв.мм - "ож",
- многопроволочная сечением 25-240 кв.мм;
2.Фазная бумажная изоляция, пропитанная вязким или нестекающим изоляционным пропиточным составом;
маркировка жил:
- цифровая: 1, 2, 3, 4,
- цветовая: белая или жёлтая, синяя или зеленая, красная или малиновая, коричневая или чёрная;
3.Заполнение из бумажных жгутов;
4.Поясная бумажная изоляция, пропитанная вязким или нестекающим изоляционным пропиточным составом;
5.Экран из электропроводящей бумаги для кабелей на напряжение от 6 кВ и более;
6.Свинцовая оболочка;
7.Подушка из битума, пленки ПВХ и крепированной бумаги;
8.Броня из стальных лент;
9.Подслой из битума и ПЭТ пленки;
10.Наружный покров из ПВХ пластиката пониженной пажароопастности.

Область применения кабеля СБлШнг:
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях на напряжение до 10 кВ частотой 50 Гц.
Кабели предназначены для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом. Кабели предназначены для прокладки в земле (траншеях) с высокой коррозионной активностью на трассах с наличием блуждающих, если в процессе эксплуатации не подвергаются растягивающим усилиям. Кабели могут быть использованы для прокладки в сырых помещениях (объемах), частично затапливаемых при наличии среды со средней и высокой коррозионной активностью и при наличии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации. Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы МЭК 60332-1). Кабели предназначены для прокладки в шахтах, если в процессе эксплуатации не подвергаются растягивающим усилиям.

Срок службы кабеля СБлШнг - не менее 30 лет.



Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Устройство счетчика меркурий

Монтаж внутридомовых электрических сетей
Travel_man Richa3273 / 2

светорегулятор

Общие темы по электрике
Travel_man Black503 / 11

Прямая трансляция запуска Falcon Heavy SpaceX (видео)

Всё обо всём - общение
Нет ответов, будь первым! elektro / 0