Расшифровка кабеля СБ2л-Д: С - Свинцовая оболочка Б - Броня из двух стальных лент 2л - В подушке под броней имеется два слоя из пластмассовых лент Д - Индекс "Д" в марке кабеля означает "Военная приемка"
Элементы конструкции кабеля СБ2л-Д:
1. Медная токопроводящая жила: • однопроволочная сечением 25-50 кв.мм - "ож", • многопроволочная сечением 25-800 кв.мм; 2. Фазная бумажная изоляция, пропитанная вязким или нестекающим изоляционным пропиточным составом; маркировка жил: • цифровая: 1, 2, 3, 4, • цветовая: белая или жёлтая, синяя или зеленая, красная или малиновая, коричневая или чёрная; 3. Заполнение из бумажных жгутов; 4. Поясная бумажная изоляция, пропитанная вязким или нестекающим изоляционным пропиточным составом; 5. Экран из электропроводящей бумаги для кабелей на напряжение от 6 кВ и более; 6. Свинцовая оболочка; 7. Подушка из битума, пленки ПВХ и крепированной бумаги; 8. Броня из стальных лент; 9. Наружный покров из волокнистых материалов.
Область применения кабеля СБ2л-Д:
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях на напряжение до 10 кВ частотой 50 Гц. Кабели предназначены для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом. Кабели предназначены для прокладки в земле (траншеях) со средней коррозионной активностью на трассах с наличием блуждающих токов и в земле (траншеях) с высокой коррозионной активностью на трассах с наличием или отсутствием блуждающих токов, если в процессе эксплуатации не подвергаются растягивающим усилиям. Кабели с нестекающим изоляционным пропиточным составом (ЦСБ2л) предназначены для прокладки на вертикальных и наклонных участках трасс без ограничения разности уровней.
Срок службы кабеля СБ2л-Д- не менее 30 лет.
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи. [ Регистрация | Вход ]