Расшифровка кабеля МНС:
М - Маслонаполненный
Н - Низкого давления
С - Свинцовая оболочка

Элементы конструкции кабеля МНС:
Кабель маслонаполненный низкого давления одножильный с медной токопроводящей жилой, изоляцией из пропитанной бумаги, свинцовой оболочкой, упрочняющим покровом и защитным покровом .

Условия эксплуатации кабеля МНС:
Кабель предназначен для передачи и распределения электрической энергии при междуфазном переменном напряжении до 220 кВ включительно частотой 50-60 Гц.
Кабель применяется в трехфазных системах с заземленной нейтралью с прямой связью кабельных линий с воздушными линиями электропередачи или без нее.
Кабель предназначен для прокладки в каналах зданий и туннелях.
Кабели поставляются комплектно с арматурой для оконцевания и соединения кабелей, аппаратурой для поддержания в кабелях заданного давления масла, изоляционным маслом.
При прокладке радиус внутренней кривой изгиба кабеля должен быть не менее 25(D+d), где D - наружный диаметр гофрированной алюминиевой оболочки; d - наружный диаметр жилы.
Предельно допустимое усилие натяжения жилы - 50 МПа (5 кгс/мм2).
Температура кабеля и окружающего воздуха при прокладке - не ниже 5°С.
Температура при эксплуатации для кабелей с пропиткой нефтяным маслом - не ниже 0°С; допускается на участках под концевыми муфтами длиной не более 5 м температура до минус 20°С.
Для кабелей с пропиткой синтетическим маслом эти температуры соответственно равны минус 20°С и минус 40°С.
Длительно допустимая температура токопроводящей жилы кабелей, проложенных в земле, в воздухе и под водой, не более 85°С для кабелей на междуфазное напряжение 110, 150 и 220 кВ при условии наличия достаточной для расчета информации об охлаждении кабелей по всей длине трассы линии электропередачи, применения для засыпки траншей с кабелями специального засыпочного грунта с улучшенными тепловыми свойствами и среднесуточном значении тока нагрузки, равном или менее 0,8 от максимального расчетного значения.
Максимально допустимая температура жилы кабелей при эксплуатации - не более 90°С для кабелей на междуфазное напряжение 110, 150 и 220 кВ при продолжительности непрерывной работы кабелей в условиях перегрузки не более 100 ч, если коэффициент среднесуточного значения тока не превышает 0,8 и не более 50 ч, если коэффициент среднесуточного значения тока более 0,8.
В течение 12 месяцев допускается один такой период работы кабелей в условиях перегрузки.
Максимально допустимая температура масла должна быть 0,8Твсп, где Твсп - температура вспышки масла.
Допустимые аварийные перегрузки рассчитываются для каждой конкретной линии по методике, утвержденной в установленном порядке.
Для кабельных линий электропередачи длительно допустимое избыточное давление масла в свинцовой оболочке - в пределах 0,0245-0,294 МПа (0,25-3,0кгс/см2) .
Избыточное давление масла в кабелях в свинцовой оболочке при переходных тепловых процессах - в пределах 0,0147-0,590 МПа (0,15-6,0 кгс/см2).
Аварийное отключение кабельной линии должно производиться при избыточном давлении масла в ней 0,0108 МПа (0,11 кгс/см2).
Провод соответствует ГОСТ 16441-78.

Технические характеристики кабеля МНС:
Число жил - 1.
Токопроводящие жилы кабелей имеют круглую форму.
Жилы кабелей имеют в центре канал.
Масло из канала кабеля низкого давления и из бака давления, подключенного к кабелю, имеет электрическую прочность - не менее 180 кВ/см; тангенс угла диэлектрических потерь при напряжении электрического поля 10 кВ/см и температуре масла 100°С - не более 0,007 для масла из канала жилы кабеля низкого давления и бака давления и не более 0,003 для масла из контейнера.
Кабели стойки к изгибу.
Срок службы кабелей - не менее 35 лет.



Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Стабилизатор напряжения

Общие темы по электрике
wro113 Aspro / 55

Зануление и заземление

Заземление, зануление
870720350576 yuragrin / 6

Устройство счетчика меркурий

Монтаж внутридомовых электрических сетей
Travel_man Richa3273 / 2