Расшифровка кабеля АСКЛУ:
А - Алюминиевая токопроводящая жила
С - Свинцовая оболочка
К - Броня из круглых стальных оцинкованных проволок
л - В подушке под броней имеется слой из пластмассовых лент
У - Была временно введена изменением № 3 в ГОСТ 18410-73 для выделения группы кабелей с повышенной температурой нагрева токопроводящей жилы по сравнению с ранее выпускаемыми кабелями. ОТМЕНЕНА - В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

В настоящее время кабель марки кабеля АСКЛУ соответствует кабелю марки АСКл.
(В 1996 году буква «У» из всех марок была исключена как лишняя и не несущая смысловой нагрузки,
при этом конструкции, технические и эксплуатационные параметры не затрагивались)

Элементы конструкции кабеля АСКЛУ:

1. Алюминиевая токопроводящая жила:

- однопроволочная сечением 25-240 кв.мм - "ож",
- многопроволочная сечением 70-240 кв.мм;

2. Фазная бумажная изоляция, пропитанная вязким или нестекающим изоляционным пропиточным составом;

маркировка жил:

- цифровая: 1, 2, 3, 4,
- цветовая: белая или жёлтая, синяя или зеленая, красная или малиновая, коричневая или чёрная;

3. Заполнение из бумажных жгутов;
4. Поясная бумажная изоляция, пропитанная вязким или нестекающим изоляционным пропиточным составом;
5. Экран из электропроводящей бумаги для кабелей на напряжение 6 кВ и более;
6. Свинцовая оболочка;
7. Подушка из битума, пленки ПВХ, крепированой бумаги и кабельной пряжи;
8. Броня из стальных оцинкованных проволок;
9. Наружный покров из волокнистых материалов.

Область применения кабеля АСКЛУ:

Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях на напряжение до 10 кВ частотой 50 Гц. Кабели предназначены для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным, холодным и тропическим климатом. Кабели предназначены для прокладки в воде, если в процессе эксплуатации подвергаются значительным растягивающим усилиям. Кабели с нестекающим изоляционным пропиточным составом (ЦАСКл) предназначены для прокладки на вертикальных и наклонных участках трасс без ограничения разности уровней.

Срок службы - не менее 30 лет.