Расшифровка кабеля АСБШнг(А)-LS:
А - Алюминиевая токопроводящая жила
С - Свинцовая оболочка
Б - Броня из двух стальных лент
Шнг-LS - Защитный покров в виде шланга из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести с пониженным газо- дымовыделением
(А) - Категория по исполнению в части показателей пожарной безопасности

Элементы конструкции кабеля АСБШнг(А)-LS
Алюминиевая токопроводящая жила:
• однопроволочная сечением 25-240 кв.мм,
• многопроволочная сечением 70-240 кв.мм;
Фазная бумажная изоляция, пропитанная вязким изоляционным пропиточным составом;
маркировка жил:
• цифровая: 1, 2, 3,
• цветовая: белая или жёлтая, синяя или зеленая, красная или малиновая;
Заполнение из бумажных жгутов;
Поясная бумажная изоляция, пропитанная вязким изоляционным пропиточным составом;
Экран из электропроводящей бумаги;
Свинцовая оболочка;
Подслой из битума и ПЭТ пленки;
Внутренняя оболочка из ПВХ композиции пониженной пожароопасности;
Броня из стальных оцинкованных лент;
Наружная оболочка в виде шланга из ПВХ композиции пониженной пожароопасности.

Назначение кабеля АСБШнг(А)-LS:
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях на напряжение 6 и 10 кВ частотой 50 Гц.

Условия эксплуатации и монтажа кабеля АСБШнг(А)-LS:
Кабели предназначены для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом.
Кабели предназначены для прокладки в кабельных сооружениях, помещениях и сооружениях метрополитенов, в том числе пожароопасных и взрывоопасных зонах В-Iг, В-II и В-IIа, если в процессе эксплуатации кабели не подвергаются растягивающим усилиям.
Допускается прокладка кабелей в трубах и в земле (в траншеях) на отдельных участках трассы при условии дополнительной защиты от механических повреждений.
Кабели не распространяют горение при прокладке в пучках (нормы ГОСТ Р МЭК 332-3-96 категории А).
Кабели допускают перегрузку 15% от номинального тока нагрузки продолжительностью не более 6 часов в сутки в течение 5 суток.
Влажность воздуха при 35° C – 98 %
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 5 мин. – 25 кВ
Максимальная рабочая температура жилы при перегрузке 80°С
Максимальная рабочая температура жилы 60°С
Монтаж при температуре, не ниже 0°C
Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц 10 кВ
Радиус изгиба кабелей 15 наружных диаметров
Температура окружающей среды, верхний предел от – 50 до +50 °С Срок службы кабеля АСБШнг(А)-LS - 30 лет.



Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Зануление и заземление

Заземление, зануление
Квинто yuragrin / 7

Стабилизатор напряжения

Общие темы по электрике
wro113 Aspro / 55

Устройство счетчика меркурий

Монтаж внутридомовых электрических сетей
Travel_man Richa3273 / 2