Расшифровка кабеля АСБлШнг:
А - Алюминиевая токопроводящая жила
С - Свинцовая оболочка
Б - Броня из двух стальных лент
л - В подушке под броней имеется слой из пластмассовых лент
Шнг - Защитный покров в виде шланга из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести

Элементы конструкции кабеля АСБлШнг:
1. Алюминиевая токопроводящая жила:

- однопроволочная сечением 25-240 кв.мм,
- многопроволочная сечением 70-240 кв.мм;

2. Фазная бумажная изоляция, пропитанная вязким или нестекающим изоляционным пропиточным составом;

маркировка жил:

- цифровая: 1, 2, 3,
Элементы конструкции кабеля АСБлШнг:

1. Алюминиевая токопроводящая жила:

- однопроволочная сечением 25-240 кв.мм - "ож",
- многопроволочная сечением 70-240 кв.мм;

2. Фазная бумажная изоляция, пропитанная вязким или нестекающим изоляционным пропиточным составом;

маркировка жил:

- цифровая: 1, 2, 3, 4,
- цветовая: белая или жёлтая, синяя или зеленая, красная или малиновая, коричневая или чёрная;

3. Заполнение из бумажных жгутов;
4. Поясная бумажная изоляция, пропитанная вязким или нестекающим изоляционным пропиточным составом;
5. Экран из электропроводящей бумаги для кабелей на напряжение от 6 кВ и более;
6. Свинцовая оболочка;
7. Подушка из битума, пленки ПВХ и крепированной бумаги;
8. Броня из стальных лент;
9. Подслой из битума и ПЭТ пленки;
10. Наружный покров из ПВХ пластиката пониженной горючести.

Область применения кабеля АСБлШнг:
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях на напряжение до 10 кВ частотой 50 Гц. Кабели предназначены для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом. Кабели предназначены для прокладки в сырых помещениях (объемах), частично затапливаемых при наличии среды со средней и высокой коррозионной активностью, если существует опасность механических повреждений в ходе эксплуатации. Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы МЭК 60332-1). Кабели с нестекающим изоляционным пропиточным составом (ЦАСБлШв) предназначены для прокладки на вертикальных и наклонных участках трасс без ограничения разности уровней.

Срок службы - не менее 30 лет.



Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Устройство счетчика меркурий

Монтаж внутридомовых электрических сетей
Travel_man Richa3273 / 2

светорегулятор

Общие темы по электрике
Travel_man Black503 / 11

Прямая трансляция запуска Falcon Heavy SpaceX (видео)

Всё обо всём - общение
Нет ответов, будь первым! elektro / 0