Расшифровка кабеля ААП2ЛУ:
А - Алюминиевая токопроводящая жила
А - Алюминиевая оболочка
П - Броня из стальных оцинкованных проволок
2л - В подушке под броней имеется два слоя из пластмассовых лент
У - Была временно введена изменением № 3 в ГОСТ 18410-73 для выделения группы кабелей с повышенной температурой нагрева токопроводящей жилы по сравнению с ранее выпускаемыми кабелями. ОТМЕНЕНА - В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

В настоящее время кабель марки ААП2ЛУ соответствует кабелю марки ААП2л.
(В 1996 году буква "У" из всех марок была исключена как лишняя и не несущая смысловой нагрузки,
при этом конструкции, технические и эксплуатационные параметры не затрагивались)

Элементы конструкции кабеля ААП2ЛУ:

1. Алюминиевая токопроводящая жила:

- однопроволочная (класс 1) сечением 25-240 кв. мм.,
- многопроволочная (класс 2) сечением 70-240 кв. мм.;

Элементы конструкции

1. Алюминиевая токопроводящая жила:

- однопроволочная (класс 1) сечением 25-240 кв. мм.,
- многопроволочная (класс 2) сечением 70-240 кв. мм.;

2. Фазная бумажная изоляция, пропитанная вязким или нестекающим изоляционным пропиточным составом;

маркировка жил:

- цифровая: 1, 2, 3, 4,
- цветовая: белая или жёлтая, синяя или зеленая, красная или малиновая, коричневая или чёрная;

3. Заполнение из бумажных жгутов;
4. Поясная бумажная изоляция, пропитанная вязким составом;
5. Экран из электропроводящей бумаги для кабелей на напряжение от 6 кВ и более;
6. Алюминиевая оболочка;
7. Подушка из битума, пленки ПВХ, крепированой бумаги и кабельной пряжи;
8. Броня из стальных круглых оцинкованных проволок;
9. Подслой из битума и ПЭТ пленки;
10. Наружный покров ПВХ пластиката.

Область применения кабеля ААП2ЛУ:

Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях на напряжение до 10 кВ частотой 50 Гц. Кабели предназначены для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом. Кабели предназначены для эксплуатации в земле (траншеях) с высокой коррозионной активностью с наличием блуждающих токов, если в процессе эксплуатации кабели подвергаются значительным растягивающим усилиям (насыпные, болотистые, пучинистые и многолетнемерзлые грунты, вертикальные участки трасс). Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы МЭК 60332-1).

Срок службы кабеля ААП2ЛУ - не менее 30 лет.