Расшифровка кабеля ААБвУ:
А - Алюминиевая токопроводящая жила
А - Алюминиевая оболочка
Б - Броня из двух стальных лент
в - В подушке под бронёй имеется выпрессовынный шланг из поливинилхлоридного пластиката
У - Была временно введена изменением № 3 в ГОСТ 18410-73 для выделения группы кабелей с повышенной температурой нагрева токопроводящей жилы по сравнению с ранее выпускаемыми кабелями. ОТМЕНЕНА - В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

В настоящее время кабель марки ААБвУ соответствует кабелю марки ААБв. (В 1996 году буква "У" из всех марок была исключена как лишняя и не несущая смысловой нагрузки, при этом конструкции, технические и эксплуатационные параметры не затрагивались)

Элементы конструкции кабеля ААБвУ
1. Алюминиевая токопроводящая жила:

- однопроволочная (класс 1) сечением 25-240 кв. мм.,
- многопроволочная (класс 2) сечением 70-240 кв. мм.;

2. Фазная бумажная изоляция, пропитанная вязким или нестекающим изоляционным пропиточным составом;
маркировка жил:

- цифровая: 1, 2, 3,
- цветовая: белая или жёлтая, синяя или зеленая, красная или малиновая;

3. Заполнение из бумажных жгутов;
4. Поясная бумажная изоляция, пропитанная вязким или нестекающим пропиточным составом;
5. Экран из электропроводящей бумаги;
6. Алюминиевая оболочка;
7. Подушка из выпрессованного ПВХ пластиката;
8. Броня из стальных лент;
9. Наружный покров из стеклянной или кабельной пряжи и покрытие предохраняющее кабель от слипания.

Область применения кабеля ААБвУ:
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях на напряжение до 10 кВ частотой 50 Гц.
Кабели предназначены для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом. Кабели предназначены для эксплуатации в земле (траншеях) со средней и высокой коррозионной активностью с наличием блуждающих токов, а также с высокой коррозионной активностью и отсутствием блуждающих токов, если в процессе эксплуатации кабели не подвергаются растягивающим усилиям. Кабели с нестекающим изоляционным пропиточным составом (ЦААБв) предназначены для прокладки на вертикальных и наклонных участках трасс без ограничения разности уровней.

Технические характеристики кабеля ААБвУ:

Влажность воздуха при 35° C [%] 98
Гарантийный срок эксплуатации [месяц] 54
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 5 мин. [кВ] 25
Максимальная рабочая температура жилы при перегрузке [°С] 80
Максимальная рабочая температура жилы [°С] 60
Монтаж при температуре, не ниже [°C] 0
Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц [кВ] 10
Номинальное постоянное напряжение [кВ] 25
Радиус изгиба кабелей [наружных диаметров] 25
Разность уровней, не более [м] 15
Температура окружающей среды, верхний предел [°C] +50
Температура окружающей среды, нижний предел [°C] -50
Электрическое сопротивление изоляции, не менее [МОм*км] 200



Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Стабилизатор напряжения

Общие темы по электрике
wro113 Aspro / 55

Зануление и заземление

Заземление, зануление
870720350576 yuragrin / 6

Устройство счетчика меркурий

Монтаж внутридомовых электрических сетей
Travel_man Richa3273 / 2