Расшифровка кабеля ААБлнУ:
А - Алюминиевая токопроводящая жила
А - Алюминиевая оболочка
Б - Броня из двух стальных лент
л - В подушке под броней имеется слой из пластмассовых лент
н - Негорючий защитный покров (не поддерживающий горение)
У - Была временно введена изменением № 3 в ГОСТ 18410-73 для выделения группы кабелей с повышенной температурой нагрева токопроводящей жилы по сравнению с ранее выпускаемыми кабелями. ОТМЕНЕНА - В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

В настоящее время кабель марки ААБлнУ соответствует кабелю марки ААБл.
(В 1996 году буква «У» из всех марок была исключена как лишняя и не несущая смысловой нагрузки,
при этом конструкции, технические и эксплуатационные параметры не затрагивались)

Элементы конструкции кабеля ААБлнУ:
1.Токопроводящая жила — алюминиевая (однопроволочная или многопроволочная);
2.Изоляция — бумага, пропитанная вязким изоляционным составом;
3.Поясная изоляция — бумага, пропитанная вязким изоляционным составом;
4.Экран — лента электропроводящей бумаги;
5.Оболочка — алюминиевая;
6.Защитный покров — битум, лента ПЭТФ и ПВХ оболочка.

Предназначение кабеля ААБлнУ:
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии при переменном напряжении до 10 кВ, частотой 50 Гц. Имеют наружный покров, состоящий из битумного состава или битума, пропитанной кабельной пряжи или штапелированного стекловолокна, битумного состава или битума и покрытия, предохраняющего витки кабеля от слипания. Оболочка герметична и влагонепроницаема по всей длине кабеля. Кабели рассчитаны на работу в различных атмосферных условиях при температуре окружающей среды от -40 до +50 °С. Кабели прокладываются в земле (траншеях) с низкой, средней и высокой коррозийной активностью.
Буква "н" в данной марке - негорючий состав.