Расшифровка кабеля ААБ2лШвнг:
А - Алюминиевая токопроводящая жила
А - Алюминиевая оболочка
Б - Броня из двух стальных лент
2л - В подушке под броней имеется два слоя из пластмассовых лент
Швнг - Защитный покров в виде шланга из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести

Элементы конструкции кабеля ААБ2лШвнг:

1. Алюминиевая токопроводящая жила:

- однопроволочная (класс 1) сечением 25-240 кв. мм.,
- многопроволочная (класс 2) сечением 70-240 кв. мм.;

2. Фазная бумажная изоляция, пропитанная вязким изоляционным пропиточным составом; маркировка жил:

- цифровая: 1, 2, 3, 4,
- цветовая: белая или жёлтая, синяя или зеленая, красная или малиновая, коричневая или чёрная;

3. Заполнение из бумажных жгутов;
4. Поясная бумажная изоляция, пропитанная вязким изоляционным составом;
5. Экран из электропроводящей бумаги для кабелей на напряжение от 6 кВ и более;
6. Алюминиевая оболочка;
7. Подушка из битума, пленки ПВХ и крепированной бумаги;
8. Броня из стальных лент;
9. Подслой из битума и ПЭТ пленки;
10. Наружный покров ПВХ пластиката пониженной горючести

Технические характеристики кабеля ААБ2лШвнг:

Влажность воздуха при 35° C [%] 98
Гарантийный срок эксплуатации [месяц] 54
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 5 мин. [кВ] 25
Максимальная рабочая температура жилы при перегрузке [°С] 80
Максимальная рабочая температура жилы [°С] 60
Монтаж при температуре, не ниже [°C] 0
Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц [кВ] 10
Номинальное постоянное напряжение [кВ] 25
Радиус изгиба кабелей [наружных диаметров] 25
Разность уровней, не более [м] 15
Температура окружающей среды, верхний предел [°C] +50
Температура окружающей среды, нижний предел [°C] -50
Электрическое сопротивление изоляции, не менее [МОм*км] 200

Область применения кабеля ААБ2лШвнг:

Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях на напряжение до 10 кВ частотой 50 Гц.

Кабели предназначены для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом. Кабели предназначены для эксплуатации в земле (траншеях) с высокой коррозионной активностью с отсутствием блуждающих токов, если в процессе эксплуатации кабели не подвергаются растягивающим усилиям. Кабели предназначены для эксплуатации на открытом воздухе, в сырых, частично затапливаемых помещениях со средней и высокой коррозионной активностью, а также каналах, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, производственных помещениях, на технологических эстакадах, при наличии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации. Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы МЭК 60332-1). Кабели могут использоваться в местах подверженных вибрации.

Срок службы - не менее 30 лет.