Тип заделки |
Напряжение кабеля, кВ |
Указания по применению заделок в помещениях |
|||||||
при разности уровней 1 10ми более |
сухих (относительная влажность не более 60%) |
влажных (относительная влажность 61-75%) |
сырых и особо сырых |
жарких, сухих |
с токопроводящей пылью |
с химически активной средой (кроме взрывоопасной) |
пожароопасных |
||
Эпоксидная с найритовыми трубами |
1; 6 и 10 |
Следует применять |
Допускается |
Не следует применять |
Следует применять |
Рекомендуется при условии периодической чистки |
Рекомендуется при отсутствии контакта с химическими веществами в жидком виде |
Рекомендуется |
|
Эпоксидная с двухслойными трубками |
1; 6 и 10 |
Тоже |
Рекомендуется |
Следует применять |
Рекомендуется |
Тоже |
Тоже |
Допускается |
|
Сухая с поливинилх- лоридной лентой и лаками |
1; 6 и 10 |
Не следует применять |
Тоже |
Не следует применять |
Рекомендуется при условии периодической чистки |
Рекомендуется |
|||
Резиновая перчатка |
1 |
Тоже |
» |
Тоже |
Допускается |
Тоже |
Допускается |
||
Свинцовая перчатка |
1; 6 и 10 |
Допускается |
- |
- |
- |
Тоже |
- |
Тоже |
Тоже |
Стальная воронка с битумной мастикой |
1; 6 и 10 |
Не следует применять |
- |
- |
- |
Не следует применять |
- |
Не следует применять |
|
Эпоксидная типа КВЭО |
20 и 35 |
- |
Следует применять |
Рекомендуется при условии периодической чистки |
Рекомендуется при отсутствии контакта с химическими веществами в жидком виде |
Рекомендуется |
Применение заделок с поливинилхлоридными лентами и лаками рекомендуется при разности уровней до 5 м и допускается при разности уровней до 10м.