Силовые кабели с бумажной изоляцией изготовляют по требованиям ГОСТ 18410-73 и ГОСТ 18409-73, с пластмассовой изоляцией — по требованиям ГОСТ 16442-80. Конструктивные элементы, входящие в кабель, в соответствии с указанными ГОСТ имеют определенные ограниченные допуски от номинальных геометрических размеров. В связи с этим внешние диаметры кабелей, их масса могут изменяться в незначительных пределах от расчетных.
При проектировании, составлении проектов производства работ в монтажных организациях необходимо пользоваться расчетными внешними диаметрами для каждой марки кабеля в зависимости от его конструкции и сечения жил.
Для транспортировки и выполнения погрузочно-разгрузочных работ необходимо учитывать не только массу кабеля, но и массу кабельного барабана.
В табл.  указаны расчетные внешний диаметр, масса кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 1 и 10 кВ и кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 1 кВ.

Внешний диаметр, масса трехжильных кабелей с медными жилами в свинцовой оболочке марок СГУ, СБГУ, СБУ и СБлУ на напряжение 1 кВ по ГОСТ 18410-73


Число жил кабеля х сечение, мм2

Внешний диаметр, мм

Расчетная масса, кг/км

СГУ

СБГУ

СБУ

СБлУ

СГУ

СБГУ

СБУ

СБлУ

3 x 35

20,2

25,3

29,7

30,7

2212

2440

2699

2780

3 x 35*

19,3

24,4

28,8

29,8

2127

2349

2599

2679

3 x 50

22,8

27,9

32,3

33,3

2806

3050

3334

3420

3 x 50*

20.3

25.7

30.1

31.1

2376

2727

2953

3033

3 x 70

24,8

30,1

34,5

35,5

3360

3711

3971

4211

3 x 95

28,1

33,3

37,7

38,7

4350

4711

4996

5094

3 x 120

31,7

36,8

41,2

42,2

5462

5788

6100

6206

3 x 150

36,9

41,8

46,2

47,2

7166

7366

7774

7895

3 x 185

41

45,6

50

57

8863

8814

9286

9412

3 x 240

45,8

50,6

55

58

10076

11499

11499

11641

* Однопроволочные жилы

Внешний диаметр, масса четырехжильных кабелей с медными жилами в свинцовой оболочке марок СГУ, СБГУ, СБУ и СБлУ на напряжение 1 кВ по ГОСТ 18410-73

Число жил

х сечение, мм2

Внешний диаметр, мм

Расчетная масса, кг/

км

СГУ

СБГУ

СБУ

СБлУ

СГУ

СБГУ

СБУ

СБлУ

3 х 35 + 1 х 16

22,1

27,2

31,6

32,6

2520

2761

3037

3123

3 х 35 + 1 х 16*

20,7

25,8

30,2

31,2

2395

2627

2889

2973

3 х 50 + 1 х 25

24,6

29,7

34,1

35,1

3218

3505

3804

3899

3 х 50 + 1 х 25*

22.8

27.9

32,3

33.3

3006

3255

3538

3625

3 х 70 + 1 х 25

28,6

33,8

38,2

39,2

4211

4545

4883

4985

3 х 95 + 1 х 35

30

35,2

39,6

42,4

4886

5244

5544

5647

3 х 120 + 1 х 35

33,4

38,5

42,9

46,6

5924

6262

6587

6698

3 х 120 + 1 х 70

35,4

42,5

44,9

47,9

6196

7016

7192

7291

3 х 150 + 1 х 50

36,6

43,6

46

50,1

7209

7501

7850

7969

3 х 185 + 1 х 50

43,9

48,5

52

53,9

9649

9721

10090

10225


Внешний диаметр, масса четырехжильных силовых кабелей с медными жилами в свинцовой оболочке марок СГУ, СБГУ, СБУ и СБлУ на напряжение 1 кВ по ГОСТ 18410-73

Число ЖИЛ   х сечение, мм2

Внешний диаметр, мм

Расчетная масса, кг/

км

СГУ

СБГУ

СБУ

СБлУ

СГУ

СБГУ

СБУ

СБлУ

4 х 35*

22,1

27,2

31,6

32,6

2659

2899

3174

3262

4х 35

24

29.1

33.5

34,5

2900

3152

3447

3568

4 х 50*

24,9

30

34,4

35,4

3474

3731

4033

4126

4х 50

28,6

33,8

38,2

39,2

3906

4243

4578

4680

4х 70

30,7

35,6

40

41

4937

5116

5468

5580

4х 95

34,2

39,1

43,5

44,5

6262

6450

6834

6951

4 х 120

38,7

43,6

48

49

7752

7954

8379

8504

* Однопроволочиые жилы

Внешний диаметр, масса трехжильных кабелей с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марок АСГУ, АСБГУ, АСБУ, АСКлУ на напряжение 10 кВ по ГОСТ 18410-73

Число жил X х сечение, мм2

Внешний диаметр, мм

Расчетная масса, кг/км

АСГУ

АСБГУ

АСБУ

АСКлУ

АСГУ

АСБГУ

АСБУ

АСКлУ

3 x 35*

28,8

34

38,4

47,2

2578

2926

3216

6256

3 x 50*

30,7

35,9

40,3

49,1

2851

3216

3521

6667

3 x 70*

33,6

38,7

43,1

52

3349

3688

4014

7524

3 x 95*

36,6

41,8

46,2

55,2

4044

4337

4680

8486

3 x 120*

39,4

44,4

48,8

57,8

4596

4868

5259

9291

3 x 150

44,6

49,2

53,6

63

5929

5900

6373

11209

3 x 150*

41,8

46,7

51,1

60,2

5161

5402

5791

10104

3 x 185

47,9

52,5

56,9

66,3

6773

7673

7239

12373

3 x 185*

44,8

49,7

54,1

63,2

5882

6117

6529

11087

3 x 240

52,8

58,6

63

75,2

8022

8591

9151

16768

3 х 240*

49

55,8

58,1

67,4

6942

7356

7562

12534

* Однопроволочные жилы

Внешний диаметр, масса трехжильных кабелей с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марок ААШвУ, ААШпсУ, ААБлГУ, ААБлУ, ААБ2лУ на напряжение 10 кВ по ГОСТ 18410-73

Число жил

Внешний диаметр, мм

Расчетная масса,
кг /км

х сечение, мм2

ААШвУ ААШпсУ

ААБлГУ

ААБлУ ААБ2лУ

ААШвУ

ААШпсУ

ААБлГУ

ААБлУ

ААБ2лУ

3 x 35*

33,8

36

40,4

1518

1441

2096

2429

2464

3 x 50*

36,5

38,3

42,7

1792

1699

2377

2729

2766

3 x 70*

38,8

40,6

45

2077

1979

2698

3070

3110

3 x 70

40,8

42,6

47

2221

2117

2873

3262

3304

3 x 95*

41,7

43,3

47,9

2462

2356

3128

3526

3567

3 x 95

42,9

45,7

50,1

2642

2530

3342

3758

3803

3 x 120*

44,1

45,9

50,3

2810

2698

3513

3930

3976

3 x 120

48

49,4

53,8

3166

3031

3882

4329

4378

3 x 150*

47,4

48,8

53,2

3308

3176

4016

4458

4506

3 x 150

50,9

52,3

56,7

3631

3188

4390

4862

4916

3 x 185*

50,4

51,8

56,2

3805

3664

4557

5026

5976

3 x 185

53,9

55,8

59,7

4114

3963

4917

5415

5470

3 х 240*

54,2

55,6

60

4473

4321

5280

5780

5836

3 x 240

59,3

61,5

65,9

4988

4807

6467

7048

7079

Внешний диаметр, масса трехжильных кабелей с с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом, марок ЦСБУ, ЦАСБУ, ЦААШвУ, ЦААБлУ на напряжение 1 кВ по ГОСТ 18409-73

Число жил   х сечение, мм2

Внешний диаметр, мм

Расчетная масса, кг/:

км

ЦСБУ

ЦАСБУ

ЦААШвУ

ЦААБлУ

ЦСБУ

ЦАСБУ

ЦААШвУ

ЦААБлУ

3 x 35*

41,8

42

37,3

43,3

4564

3830

1755

2792

3 x 35

44,4

4954

-

3 x 50*

45,3

45,5

39,6

46,6

5448

4431

2010

3173

3 x 50

47

5692

-

3 x 70*

47,8

41,9

48,6

5001

2332

3552

3 x 70

52,9

49,9

44

51

6731

5291

2471

3745

3 x 95*

50,5

44,9

51,9

5547

2753

4051

3 x 95

52,9

52,9

47,7

54,3

7808

5890

2973

4292

3 x 120*

52,9

47,7

54,3

6066

3149

4469

3 x 120

56,4

56,4

51,2

57,8

9108

6710

3441

4846

3 x 150*

55,8

50,6

57,2

6849

3621

5014

3 x 150

59,2

59,2

54

60,6

11521

7350

3406

5361

3 x 185*

58,3

53,1

59,7

7471

4070

5523

3 x 185

63,5

63,5

67,5

64,9

12547

8899

4481

5658

* Однопроволочиые жилы

Внешний диаметр, масса кабелей с пластмассовой изоляцией марок ВВГ, АВВГ, ВБбШв и АВБбШв на напряжение 1 кВ по ГОСТ 16442-80

Число жил х сечение, мм2

Внешний диаметр, мм

Расчетная масса, кг/км

ВВГ, АВВГ

ВБбШв, АВБбШв

ВВГ

АБВГ

ВБбШв

АВБбШв

3 x 35

23

27,6

1221

562

1688

1024

3 x 50

27,1

31,3

1720

780

2233

1294

3 x 70

28,7

32,9

2379

1054

2909

1584

3 x 95

32,1

36,8

3146

1348

3771

1973

3 x 120

36

40,2

3923

1545

4585

2314

3 x 150

39,2

43,5

4832

1867

5553

2715

3 x 185

42,7

47,3

5885

2384

6712

3211

3 x 240

48,9

53,2

7604

3062

8501

3959

3 х 35 + 1 х 16

28,4

28,2

1429

668

1919

1159

3 х 50 + 1 х 25

29,2

30,8

2005

907

2570

1472

3 х 70 + 1 х 35

33,2

35,6

2660

1176

3248

1764

Число жил х сечение, мм2

Внешний диаметр, мм

Расчетная масса, кг/км

ВВГ, АВВГ

ВБбШв, АВБбШв

ВВГ

АБВГ

ВБбШв

АВБбШв

3 х 95 + 1 х 50

37,4

39,2

3551

1534

4214

2196

3 х 120 + 1 х 70

38,9

44,1

4299

1809

5025

2535

3 х 150 + 1 х 70

44,6

47,6

5364

2112

6205

3058

3 х 185 + 1 х 50

53,6

7324

3509

3 x 185 + 1 х 70

50,2

5457

2642

4х 35

28,1

32,6

1615

737

2110

1231

4х 50

32,4

35,6

2247

995

2817

1564

4х 70

33,2

39

3106

1340

3661

1895

4х 95

37,1

43,3

4118

1721

4771

2374

4 х 120

41,2

47,4

5139

2112

5832

2804

4 х 150

43,9

50,2

6341

2556

7094

3309

4 х 185

49,4

54,4

7773

3105

8596

3928

Внешний диаметр, масса кабелей с пластмассовой изоляцией марок АПсВГ и АПсБбШв на напряжение 1 кВ по ГОСТ 16442-80

Число жил  х сечение, мм2

Внешний диаметр, мм

Расчетная масса, кг/км

АПсВГ

АПсБбШв

АПсВГ

АПсБбШв

3 х 35 + 1 х 16

28,4

28,2

632

1122

3 х 50 + 1 х 25

29,2

30,8

856

1421

3 х 70 + 1 х 35

33,2

35,6

1102

1620

3 х 95 + 1 х 50

37,4

39,2

1443

2106

3 х 120 + 1 х 70

38,9

44,1

1708

2434

3 х 150 + 1 х 70

44,6

47,6

2090

2931

3 х 185 + 1 х 50

50,6

53,6

2503

3369

Наружные диаметры, мм, трехжильных кабелей на 660В с резиновой изоляцией для неподвижной прокладки

Сечение жилы, мм

СРГ

СРБ

ВРГ, НРГ

Сечение жилы, мм

СРГ

СРБ

ВРГ, НРГ

Сечение жилы, мм

СРГ

СРБ

ВРГ, НРГ

1

9

17

11

10

18

26

20

70

34

45

39.

1,5

10

18

12

16

20

28

22

95

40

50

44

2,5

11

18

13

25

24

34

27

120

43

54

47

4

12

19

14

35

26

37

29

150

47

58

52

6

13

20

15

50

31

41

34

185

52

63

57