Область применения ВВГ:
Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ и 1 кВ частоты 50 Гц.Для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе. Кабели не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях).Кабели марки ВВГ не распространяют горение при одиночной прокладке.Кабели марки ВВГнг не распространяют горение при прокладке в пучках.  

Конструкция ВВГ:
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.
ИЗОЛЯЦИЯ – из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтой расцветки). Изолированные жилы многожильных кабелей могут иметь цифровую маркировку.
СКРУТКА – изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены; двухжильные кабели имеют жилы одинакового сечения; трех-, четырех- и пятижильные имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую).
ОБОЛОЧКА – из ПВХ пластиката, в кабелях марки ВВГнг из ПВХ пластиката пониженной горючести.
Технические характеристики ВВГ:
Вид климатического исполнения кабелей УХЛ и Т, категорий размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69
Диапазон температур эксплуатации от –50°С до +50°С
Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С до 98%
Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже  –15°С
Минимальный радиус изгиба при прокладке:    кабелей одножильных марки ВВГ 10 наружных диаметров    кабелей одножильных марки ВВГнг 15 наружных диаметров    кабелей многожильных 7.5 наружных диаметров
Номинальная частота 50 Гц
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц:    на напряжение 0,66 кВ 3 кВ    на напряжение 1 кВ 3.5 кВ
Сопротивление изоляции при температуре +70° С, не менее 0.005 МОм х км
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации +70°С
Температура токопроводящих жил при коротком замыкании 160°С
Срок службы 30 лет
Таблица ВВГ
Примечание:

Токовые нагрузки даны для постоянного тока
Нагрузки для кабелей с сечением жил от 70 до 185 кв.мм. даны согласно ПУЭ
Ток также и для четырехжильных кабелей с нулевой жилой меньшего сечения.


Кабель ВВГ
Кабель ВВГ – силовой кабель с сердечником из меди, в поливинилхлоридной оболочке и с поливинилхлоридной изоляцией. Согласно ГОСТ, кабель ВВГ бывает на 660 в и 1000 в.

Кабель ВВГ применяется для передачи электрической энергии и ее распределения в стационарном (станционном) оборудовании. Кабель ВВГ может использоваться как в помещениях, так и на улице (в кабельных трассах и на открытом воздухе), в т.ч. в условиях высокой влажности.