Для удобства Вашей работы предлагаем Вам список аббревиатур различных марок кабеля и провода.
Сразу хотим заметить, что единой буквенно-цифровой системы обозначения кабельных изделий не установлено. Существует гостированное техническое обозначение материалов, из которых состоят элементы изделий, а также их конструктивных особенностей.


Значение аббревиатур марок кабеля и провода отечественного производства:


Расшифровка сокращений, применяемых для обозначений силовых кабелей с ПВХ (виниловой) и резиновой изоляцией (по ГОСТ 16442-80, ТУ16.71-277-98, ТУ 16.К71-335-2004)
А - (первая буква) алюминиевая жила, при ее отсутствии - жила медная по умолчанию (АСБл; ААБл; АВВГ).
АС - Алюминиевая жила и свинцовая оболочка (АС; ААБл).
АА - Алюминиевая жила и алюминиевая оболочка (ААШв; ААБл).
Б - Броня из двух стальных лент с антикоррозийным защитным покровом (АВБбШв; ВБбШв).
Бн - То же, но с негорючим защитным покровом (не поддерживающим горение).
б – Без подушки (АВБбШв; ВБбШв).
В - (первая (при отсутствии А) буква) ПВХ изоляция (ВВГ; ВБбШв).
В - (вторая (при отсутствии А) буква) ПВХ оболочка (ВВГ; ВВГнгд).
Г - В начале обозначения - кабель предназначен для горных выработок, в конце обозначения - отсутствие защитного покрова поверх брони или оболочки («голый») (МГ).
г - Водоблокирующие ленты герметизации металлического экрана (в конце обозначения).
2г - Алюмополимерная лента поверх герметизированного экрана .
Шв - Защитный покров в виде выпрессованного шланга (оболочки) из поливинилхлорида (АВБбШв; ВБбШв).
Шп - Защитный покров в виде выпрессованного шланга (оболочки) из полиэтилена.
Шпс – Защитный покров из выпрессованного шланга из самозатухающего полиэтилена.
К – Броня из круглых оцинкованных стальных проволок, поверх которых наложен защитный покров. Если стоит в начале обозначения – контрольный кабель (КВВГ; КВБбШв).
С – Свинцовая оболочка.
О - Отдельные оболочки поверх каждой фазы.
Р – Резиновая изоляция.
НР - Резиновая изоляция и оболочка из резины, не поддерживающей горение.
П - Изоляция или оболочка из термопластичного полиэтилена.
Пс - Изоляция или оболочка из самозатухающего полиэтилена (не поддерживающего горение).
Пв - Изоляция из вулканизированного полиэтилена.
БбГ - Броня профилированной стальной ленты.
нг - Не поддерживающий горения (ВВГнг; СИП-5нг).
LS - Low Smoke - низкое дымо- и газовыделение (АВВГнг-LS-HF; ВВГнг-LS-HF).
КГ - Кабель гибкий (КГ).

Кабель с БПИ - бумажной пропитанной изоляцией ( по ГОСТ 18410-73):

А - (первая буква) алюминиевая жила, при ее отсутствии - жила медная по умолчанию. Если в середине обозначения после символа материала жилы, то алюминиевая оболочка.
Б – Броня из плоских стальных лент (после символа материала оболочки).
АБ - Алюминиевая броня (ААБл).
СБ - (первая или вторая (после А) буква) свинцовая броня (АСБл).
С – Материал оболочки свинец.
О – Отдельно освинцованная жила.
П - Броня из плоских стальных оцинкованных проволок.
К - Броня из круглых стальных оцинкованных проволок.
В – Изоляция бумажная с обедненной пропиткой. Ставится в конце обозначения через тире.
б – Без подушки.
л - В составе подушки дополнительная 1 лавсановая лента.
2л - В составе подушки дополнительная двойная лавсановая лента.
Г - Отсутствие защитного покрова («голый»).
н – Негорючий наружный покров. Ставится после символа брони.
Шв - Наружный покров в виде выпрессованного шланга (оболочки) из поливинилхлорида.
Шп – Наружный покров в виде выпрессованного шланга (оболочки) из полиэтилена.
Швпг – Наружный покров из выпрессованного шланга из поливинилхлорида пониженной горючести.
(ож) – Кабели с однопроволочными жилами. Ставится в конце обозначения.
У - Изоляция бумажная с повышенной температурой нагрева. Ставится в конце обозначения.
Ц – Бумажная изоляция, пропитанная нестекающим составом. Ставится впереди обозначения.

Контрольный кабель (по ГОСТ 1508-78):

А - (первая буква) алюминиевая жила, при ее отсутствии - жила медная по умолчанию.
В - (вторая (при отсутствии А) буква) ПВХ изоляция.
В - (третья (при отсутствии А) буква) ПВХ оболочка.
П - Изоляция из полиэтилена.
Пс - Изоляция из самозатухающего полиэтилена.
Г - Отсутствие защитного покрова («голый»).
Р – Резиновая изоляция.
К - (первая или вторая (после А) буква) - кабель контрольный (КГЭШв, КВВГ, КВБбШв).
Kроме КГ - кабель гибкий.
Ф – Изоляция из фторопласта.
Э – В начале обозначения – кабель силовой для особо шахтных условий , в середине или в конце обозначения - кабель экранированный.

Подвесные провода:
А - Алюминиевый голый провод (А).
АС - Алюминиево-Стальной (чаще употребляется слово «сталеалюминевый») голый провод (АС).
СИП - Самонесущий Изолированный Провод (СИП-4; СИП-5).
СИПнг - Самонесущий Изолированный Провод, не поддерживающий горение (СИП-5нг).

Силовые, установочные провода и шнуры соединительные:

Марку провода и шнура записывают в виде сочетания букв и цифр:
А — Алюминий, отсутствие в марке провода буквы А означает, что токоведущая жила из меди.
П (или Ш) – вторая буква, обозначает провод (или шнур).
Р – Резиновая изоляция.
В – Изоляция из поливинилхлорида.
П – Полиэтиленовая изоляция.
Н – Изоляция из наиритовой резины.
Число жил и сечение указывают следующим образом: ставят черточку; записывают число жил; ставят знак умножение; записывают сечение жилы.
В марках проводов и шнуров могут быть и другие буквы, характеризующие другие элементы конструкции:
Д — Провод двойной.
О — Оплетка.
Т — Для прокладки в трубах.
П — Плоский с разделительным основанием.
Г — Гибкий.

Монтажные провода:

М – Монтажный провод (ставится в начале обозначения).
Г - Многопроволочная жила (отсутствие буквы указывает на то, что жила однопроволочная).
Ш - Изоляция из полиамидного шелка.
Ц - Изоляция пленочная.
В - Поливинилхлоридная изоляция.
К - Капроновая изоляция.
Л – Лакированный.
С - Обмотка и оплетка из стекловолокна.
Д - Двойная оплетка.
О - Оплетка из полиамидного шелка.
Э – Экранированный.
МЭ - Эмалированный.

Расшифровка некоторых особых аббревиатур:

КСПВ - Кабели для Систем Передачи в Виниловой оболочке.
КПСВВ - Кабели Пожарной Сигнализации, с Виниловой изоляцией, в Виниловой оболочке.
КПСВЭВ - Кабели Пожарной Сигнализации, с Виниловой изоляцией, с Экраном, в Виниловой оболочке.
ПНСВ - Провод Нагревательный, Стальная жила, Виниловая оболочка.
ПВ-1, ПВ-3 - Провод с Виниловой изоляцией. 1, 3 - класс гибкости жилы (ПВ-1; ПВ-3).
ПВС - Провод в Виниловой оболочке Соединительный (ПВС).
ШВВП - Шнур с Виниловой изоляцией, в Виниловой оболочке, Плоский (ШВВП).
ПУНП - Провод Универсальный Плоский.
ПУГНП - Провод Универсальный Плоский Гибкий.


Значение аббревиатур марок кабеля и провода зарубежного производства:


Силовой кабель:

N – Обозначает что кабель изготовлен согласно немецкому стандарту VDE ( Verband Deutscher Elektrotechniker — Союз германских электротехников).
Y – Материал изготовления изоляции ПВХ (YnKY).
H - Указывает на отсутствие в ПВХ изоляции галогенов ( вредных органических соединений) (N2XH).
M - Указывает на назначение кабеля - монтажный.
C – Наличие медного экрана.
RG – Наличие брони.

FROR
- кабель итальянского производства, имеет специфические обозначения согласно итальянскому стандарту CEI UNEL 35011:
F - corda flessibile - гибкая жила.
R - polivinilclorudo - PVC - ПВХ изоляция
O - anime riunite per cavo rotondo - круглый, не плоский кабель.
R - polivinilclorudo - PVC - ПВХ оболочка.

Контрольный кабель:

Y – ПВХ изоляция (YnKY).
SL - Кабель контрольный.
Li - Многожильный проводник по немецкому стандарту VDE (см.выше).

Безгалогеновый огнестойкий кабель:

N - Изготовлен согласно немецкому стандарту VDE (см.выше).
HX – Изоляция из сшитой резины.
C - Медный экран.
FE 180 - Целостность изоляции, при использовании кабеля без крепежной системы, при пожаре сохраняется на протяжении 180 минут (FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30).
E 90 - Работоспособность кабеля в случае пожара при прокладке вместе с крепежной системой, сохраняется на протяжении 90 минут (FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90).

Провода монтажные:

H - Гармонизированный провод (одобрение HAR).
N - Соответствие национальному стандарту.
05 -Номинальное напряжение 300/500 В.
07 - Номинальное напряжение 450/750 В.
V - ПВХ изоляция.
K – Гибкая жила для стационарного монтажа.

Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена:

N – Изготовлен согласно немецкому стандарту VDE (см.выше).
Y – ПВХ изоляция (YnKY).
2Y – Изоляция из полиэтилена.
2X – Изоляция из сшитого полиэтилена.
S - Медный экран.
(F) - Продольная герметизация.
(FL) - Продольная и поперечная герметизация.
E - Трехжильный кабель.
R - Броня из круглых стальных проволок.


Примеры расшифровки сокращений марок кабеля и провода:

СИП-5 - Самонесущий Изолированный Провод (СИП-4; СИП-5).
СИП-5нг - Самонесущий Изолированный Провод, не поддерживающий горение (СИП-5нг).