<h3>Прокладка кабелей в траншеях.</h3>

В одной траншее можно проложить до 5—6 кабелей. Дальнейшее
увеличение количества кабелей резко снижает пропускную способность
кабелей из-за взаимного теплового влияния. Для компенсации
температурных деформаций кабели в траншее прокладываются «змейкой».
При пересечении кабельными траншеями инженерных сооружений
(автодороги, железные дороги и т. д.) кабели прокладываются в стальных,
асбоцементных или железобетонных трубах. Стальные трубы применяются
только при закрытых пересечениях, осуществляемых методом прокола.
Для прокладки в траншеях используются в основном бронированные кабели.
Характерные узлы траншейной прокладки кабелей приведены на рис. 1 и
2. Рассматриваемый вид прокладки не может быть реализован при больших
потоках кабелей в одном направлении (в этом случае потребовалось бы
сооружение нескольких траншей, которые заняли бы большую площадь в
генплане предприятия); при наличии интенсивной почвенной коррозии и
насыщенности территории блуждающими токами; на территориях, где
возможны частые разрывы грунта землеройными машинами. В этом случае
защита кабелей кирпичом или плитами не гарантирует их от механических
повреждений. Вышеприведенные причины в значительной мере ограничивают
область применения прокладки кабелей в траншеях.


Рис. 1. Прокладка кабельной траншеи параллельно водопроводу.

Рис. 2. Пересечение кабельной траншеи с кабельным блоком.
<h2>Прокладка кабелей в блоках</h2>

Прокладка кабелей в блоках представляет одну из старых систем
канализации энергии на промышленных предприятиях, достаточно широко
применявшуюся на  металлургических заводах еще в 30-е годы прошлого
века. В текущей практике для блочной канализации используются бетонные
двухпустотные и трехпустотные панели, асбоцементные и керамические трубы
(рис. 3). Каждый кабельный блок должен иметь до 10% резервных
каналов. Глубина заложения блока в земле (от уровня земли до верха
блока) принимается не менее 0,7 м, а при пересечении железных дорог и
автодорог — не менее 1,0 м. Трасса блочной канализации должна, как
правило, располагаться параллельно координатной сетке генплана
предприятия. Блочная канализация помимо собственно блоков включает также
колодцы, сооружаемые в местах изменения трассы блока, на протяженных
прямолинейных участках, в местах примыкания блоков к зданиям, туннелям и
т. д., в местах перехода блочной канализации в траншею и т. д.

Рис. 3. Кабельный блок.

Кабельные колодцы сооружают из монолитного или сборного
железобетона, оборудуют смотровыми люками и оснащают конструкциями, на
которых монтируют кабели и муфты. Большое внимание при проектировании
блочной канализации следует уделять мероприятиям по отводу воды с трассы
блока. Для прокладки в блоках используются небронированные кабели в
свинцовой усиленной оболочке.
Прокладка кабелей в блоках требует минимальной площади; механически
весьма надежна и огнестойка, в частности, она может применяться в
местах, где возможен разлив горячего металла; позволяет канализировать
кабели в грунтах с высокой коррозионной активностью, а также в районах с
интенсивными блуждающими токами. При повреждении дефектный кабель
демонтируют из соответствующего канала блока и заменяют новым.

Все приведенные достоинства не компенсируют в полной мере
крупнейшего недостатка блочной канализации: малой пропускной
способности проложенных в ней кабелей. В самом деле, если принять
допустимую токовую нагрузку кабеля в земле 100%, то при прокладке его в
воздухе (например, в канале, туннеле или на эстакаде) нагрузка
составит 73%, а в блоке (сечением 5X5 ячеек) 49%. Следствием этого
являются увеличенные сечение и масса проводников при этой системе
канализации. Сравнительно большая стоимость блочной прокладки и
необходимость применения кабелей с дефицитной свинцовой оболочкой также
ухудшают технико-экономические показатели этого вида прокладки и
значительно ограничивают область его использования.



Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

светорегулятор

Общие темы по электрике
tmz28 Black503 / 9

Энергетик. Быть им или не быть?

Новости, статьи, публикации
elalex Виталий / 12