Наименование и марка заделки или муфты

Напряжение кабеля, кВ

Указания по применению в помещениях

для разности уровней 10 м и более (для нижней заделки)

сухих (относительная влажность не более 60%)

влажных (относительная влажность 61...75%)

сырых и особо сырых (относительная влажность более 75%)

жарких, сухих

с токопрово-дящей пылью

с химически активной средой (кроме взрывоопасных)

пожароопасных

Эпоксидная с термо- саживаемыми поли- винилхлоридными трубками КВЭтв

1 ; 6; 10

Следует применять

Следует применять

Следует применять

Допускается

Рекомендуется

Рекомендуется при
условии периодической чистки

Рекомендуется при условии предохранения от контакта с химически активными веществами в жидком виде

Рекомендуется

Эпоксидная с най- ритовыми трубками КВЭн

6; 10

То же

Рекомендуется

Рекомендуется

»

-

То же

То же

То же

Эпоксидная с кремний-органическими трубками КВЭк

6; 10

 

 

 

 

 

 

 

 

Эпоксидная с трехслойными трубками КВЭт

1; 6; 10

 

 

Следует применять

Рекомендуется

 

 

 

Допускается

Сухая из самоскле- иваюшихся лент КВсл

1; 6; 10

Не следует применять

 

Не следует применять

Не следует применять

 

Не следует применять

 

 

Эпоксидная с переходом на жилы кабеля с пластмассовой изоляцией КВЭп

1; 6; 10

Следует применять

Допускается

Рекомендуется

Следует применять

Допускается

Рекомендуется

 

 

Резиновая перчатка с заполнением КВРз

6

Не следует применять

Рекомендуется

Допускается

Не следует применять

 

Не следует применять

Допускается при условии предохранения от контакта с химически активными веществами в жидком виде

Не следует применять

Резиновая перчатка без заполнения КВР

1

То же

Следует применять

Рекомендуется

То же

 

Допускается при условии периодической чистки

То же

Допускается

Термоусаживаемая полиэтиленовая перчатка КВТп

1; 6; 10

Допускается

Допускается

Допускается

—»

—»—

Допускается

»

Не следует применять

Свинцовая перчатка КВС

1: 6: 10

 

 

 

Допускается

Не следует применять

—»—

Допускается

Стальная воронка с битумным составом КВБ

1; 6; 10

Не следует применять

 

 

 

Не следует применять

То же

 

Не следует применять





Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Какой генератор лучше?

Альтернативные источники электроэнергии
Yahuhlya Richa / 41

Заземление в квартире

Заземление, зануление
2alpilip ОлегК / 34