Пожароопасные установки.

Классификация пожароопасных установок с точки зрения их опасности для кабельных прокладок приведена в ПУЭ.
Металлические оболочки кабелей обязательно защищаются негорючим лаком или другим антикоррозийным покрытием.
В пожароопасных наружных установках и на эстакадах допускается совместная прокладка кабелей с трубопроводами с горючей жидкостью, при этом кабели должны прокладываться с противоположной от трубопроводов стороны.
Соединение алюминиевых жил кабелей в пожароопасных помещениях нужно выполнять пайкой или сваркой.
Устройства для ввода кабелей в машины, аппараты и приборы должны соответствовать исполнениям машин или аппаратов для данного класса помещения и установки.

Взрывоопасные установки.

Классификация взрывоопасных помещений и наружных установок в отношении их опасности при применении силовых кабелей приведена в ПУЭ, а монтаж кабелей в этих помещениях выполняют в соответствии со специальной инструкцией.
Для этих помещений резко ограничивают транзитные переходы кабелей в другие помещения, открытые их прокладки, применение кабелей некоторых конструкций и в том числе небронированных и с алюминиевыми жилами.
Для некоторых взрывоопасных помещений изменяют опорные кабельные конструкции в целях снижения скопления на них пыли и габариты сближения с технологическими трубопроводами.
Усиливают изолирование кабельных сооружений от взрывоопасных производственных помещений несгораемыми перегородками, применением песка для засыпки кабелей в каналах и усложняют конструкция переходов кабелей через стены.
Проходы из помещений с газами легче воздуха следует делать над полом (20...30 см от пола), а при газах тяжелее воздуха — под междуэтажным перекрытием (под потолком). Все проходы следует заделывать цементным раствором и, как правило, оштукатуривать с двух сторон (с затиркой). В одной проходной гильзе может быть проложен только один кабель.
Способы проходов кабелей через стены зависят от классификации взрывоопасных помещений и приведены в инструкции Госстроя по прокладке кабелей. Проходы уплотняют белой глиной с волокнистым заполнителем с применением механических или пластмассовых сальников.
Внутри взрывоопасных помещений, а также в непосредственной близости от аппаратов взрывооопасных наружных установок запрещается устанавливать соединительные и ответвительные муфты
Вводы кабелей в электрические машины и аппараты должны выполняться с помощью вводных арматур. Места вводов должны быть надежно уплотнены.

Кабельное хозяйство электростанций и понизительных подстанций.

Для основных кабельных потоков должны предусматриваться кабельные сооружения и помещения (этажи, туннели, шахты и др.), изолированные от технологического оборудования и исключающие доступ к кабелям посторонних лиц.
В пределах одного энергоблока электростанции разрешается прокладка потоков кабелей вне специальных кабельных сооружений при условии надежной их защиты от механических повреждений, искр и огня при производстве ремонта технологического оборудования. При прокладке кабелей на высоте более 5 м от отметки обслуживания для обеспечения удобства их обслуживания выполняют специальные площадки и проходы.
При прокладке в пределах энергоблока кабельных потоков вне специальных кабельных сооружений должно быть обеспечено, по возможности, их расчленение на отдельные потоки, проходящие по различным трассам.
Кабельные помещения и сооружения, в которых размещают кабели различных энергоблоков электростанций, должны быть разделены перегородками. В местах прохода кабелей через эти перегородки в целях обеспечения надежности замены и дополнительной прокладки кабелей должна предусматриваться арматурная сетка с сечением ячейки, равным двойному диаметру наибольшего из кабелей в потоке, для наложения на нее несгораемого материала.
Кабельные шахты должны быть отделены от кабельных туннелей, полуэтажей и других помещений несгораемыми перегородками, должны иметь перекрытия по верху и низу и иметь входные двери.
Кабели в кабельных сооружениях должны быть проложены таким образом, чтобы были обеспечены проходы для монтажа, ремонта и замены кабелей, в том числе в местах входа и выхода кабелей из кабельных шахт. Пересечение кабелей производят только в разных плоскостях.
На тепловых электростанциях трассы для кабелей выбирают на соответствующем расстоянии от нагретых поверхностей и предусматривают защиту их от действия перегретого пара в случае прорыва его в местах установки задвижек.
Прокладка кабелей в технологических туннелях гидрозолоудаления, в технологических каналах помещений химводоподготовки, а также в каналах, в которых располагаются трубопроводы с химическими агрессивными жидкостями, не допускается.
Кабели к электродвигателям взаиморезервируемых пожарных насосов должны прокладываться по разным трассам.
Для быстрой ликвидации загораний и пожаров в кабельных помещениях и сооружениях нужно предусмотреть автоматические средства обнаружения и тушения пожара. В случаях, когда запроектирована стационарная химическая система пожаротушения, кабельные сооружения должны быть соответствующим образом уплотнены.
Кабельные туннели, помещения, этажи и т.п. должны быть разделены перегородками на отсеки, длина которых определяется технологией тушения пожаров, но она должна быть не более 150 м.
Все кабельные, помещения и сооружения при длине более 7 м, как правило, должны иметь не менее двух выходов. В протяженных кабельных сооружениях должны предусматриваться аварийные выходы, как правило, не реже чем через 50 м.
В открытых распределительных устройствах кабели прокладывают в каналах или закрытых эстакадах и при большом числе кабелей в потоке — в туннелях.
При высоком уровне грунтовых вод предпочтение следует отдавать эстакадам.
На крупных подстанциях кабельные потоки от распределительных устройств различного напряжения, а также открытых секций распределительных устройств одного напряжения должны, как правило, выполняться по разным трассам.
Прокладку кабелей в кабельных сооружениях длиной до 50 м целесообразно проводить вручную. При большей длине помещения (эстакады или туннеля) применяют механизированные раскатки кабеля тяжением с помощью лебедки вдоль установленных конструкций с последующей укладкой вручную кабеля на закрепленное за ним место.
В кабельных сооружениях электростанций и подстанций Минэнерго РФ применение силовых кабелей с бумажной пропитанной изоляцией в алюминиевой оболочке с однопроволочными алюминиевыми жилами сечением 3x150...3x240 не допускается.
Для кабельных линий ТЭС и ГЭС 25 МВт и выше, распределительных устройств (РУ) и подстанций 220-500 кВ, а также РУ и подстанций, имеющих особое значение в энергосистеме, рекомендуется применять кабели, бронированные стальной лентой, защищенной негорючим покрытием. На ЭС применение кабелей с горючей полиэтиленовой изоляцией не допускается.





Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Энергетик. Быть им или не быть?

Новости, статьи, публикации
elalex Виталий / 12