В настоящее время на рынке России   ряд производителей предлагают
кабельную арматуру на основе термоусаживаемых материалов: «Райэнерго»
(дочернее предприятие фирмы «Райхем»), фирма «Термофит» в г.
Санкт-Петербурге, ОАО «Михневский завод электроизделий», АОЗТ
«Подольский завод электромонтажных изделий» (АОЗТ ПЗЭМИ).
Все виды муфт технологичные, экологически чистые, не требуют
дополнительных затрат на варку массы и пропитку рулонов. На монтаж
одной муфты из термоусаживаемых материалов бригадой из двух
электромонтеров затрачивается времени более чем в 2 раза меньше, чем на
монтаж муфты типа СС. Более чем в 2 раза сокращается расход газа при
монтаже.
Муфты фирмы «Райхем».

Основой термоусаживаемой соединительной и концевой арматуры фирмы
«Райхем» являются вулканизируемые полимеры, обладающие рядом уникальных
свойств. Наряду с высокими изоляционными параметрами и герметичностью
муфты фирмы «Райхем» обладают особой механической прочностью, стойкостью
к воздействию окружающей среды и т. д.
Широкий диапазон термоусаживаемости отдельных частей позволяет
использовать один типоразмер муфт для нескольких видов кабелей с
пропитанной бумажной изоляцией (сечением жил 70—120 и 150—240 мм2), что значительно сокращает количество запасного материала.
Муфты при хранении практически не подвергаются старению. На рис. 1
представлена концевая муфта наружной установки для
трехжильных                                    кабелей   с пропитанной
бумажной изоляцией и общей оболочкой на напряжение 6—10 кВ (размер муфты
L зависит от номинального напряжения и сечения жил кабеля).

Рис. 1. Концевая муфта

Монтаж концевых и соединительных муфт представляет собой сборку
отдельных термоусаживаемых частей, поставляемых в растянутом состоянии,
что позволяет легко надевать их на разделанные концы кабеля. При
нагревании с помощью пропан-бутановой газовой горелки происходит
усадка этих частей с плотным водонепроницаемым охватом кабеля, причем
термоусаживаемый клей заполняет все пустоты. В месте соединения
кабельная муфта создает новую изоляцию, полностью соответствующую
установленным требованиям.
Муфты ЗАО «ПЗЭМИ».

Подольский завод электромонтажных изделий еще в 1996—1998 гг.
выполнил разработку и освободил промышленное производство современных
соединительных и концевых муфт марок Стп КВтп для силовых кабелей с
пропитанной бумажной изоляцией на напряжение 1, 6 и 10 кВ. В
конструкциях муфт применяются усовершенствованные термоусаживаемые
изделия (трубки, перчатки), герметизирующие полимеры композиции для
регулирования электрического поля. Жилы кабелей сращиваются между собой
и наконечниками при помощи винтовых гильз (рис. 2), размеры которых
зависят от сечения жил кабеля. Болты гильз закручиваются комплектным
ключом до скручивания.

Рис. 2. Гильза винтовая ГО 400