Для кабельной арматуры приняты единые термины и определения.
Кабельная муфта — устройство, предназначенное для соединения, ответвления кабелей и для присоединения их к электроаппаратам или воздушным линиям электропередачи. Кабельные муфты разделяют по напряжению (до 1, 6, 10, 35 кВ), назначению (соединительная, ответвительная, концевая), габаритным размерам (нормальная, малогабаритная), материалу (чугунная, свинцовая, эпоксидная), форме (V-образная, Т-образная, Х-образная), месту установки (внутренняя, наружная), числу фаз (концевая трехфазная или четырехфазная).
Соединительная кабельная муфта — устройство, предназначенное для соединения кабелей.
Переходная муфта — специальная соединительная муфта при соединении кабелей с бумажной изоляцией с кабелями с пластмассовой изоляцией.
Стопорная кабельная муфта — специальная соединительная муфта, предназначенная для соединения кабелей и предотвращения стекания кабельной массы при прокладке кабелей на наклонных трассах.
Стопорная-переходная кабельная муфта — специальная соединительная муфта, предназначенная для соединения кабелей с различной пропитанной бумажной изоляцией и предотвращения стекания кабельной массы при прокладке кабелей на вертикальных и наклонных трассах
Ответвительная кабельная муфта — специальная муфта, предназначенная для присоединения ответвительного кабеля к магистральной кабельной линии.
Концевая кабельная муфта — устройство, предназначенное для присоединения кабелей к электроаппаратам наружной и внутренней установки или воздушным линиям электропередачи.
Концевая кабельная заделка — устройство, предназначенное для присоединения кабелей к электроаппаратам внутренней установки.
В соответствии с ГОСТ 13781.0-86 муфты классифицируют по типам и маркам.
Типы муфт подразделяются на марки в зависимости от их конструктивного исполнения. Марка муфты состоит из обозначения типа, материала и конструктивного исполнения. В зависимости от габаритов для различных сечений кабелей марки муфт классифицируются по маркоразмерам. Например: муфта соединительная эпоксидная, с разъемом в вертикальной плоскости четвертого размера — СЭв-4.
Выбор марок муфт для различных условий эксплуатации определен «Технической документацией на муфты для силовых кабелей с бумажной и пластмассовой изоляцией до 35 кВ», а также дополнениями к ней и другими инструктивными документами, утвержденными в установленном порядке.
Обозначения применяемых при монтаже и ремонте кабельных муфт и заделок, а также защитных кожухов для кабельных линий напряжением до 10 кВ приведены ниже.

Соединительные муфты для кабелей с бумажной изоляцией:

СЧ — соединительная чугунная муфта до 1 кВ;
СЧм — то же малогабаритная до 1 кВ;
ОЧт — ответвительная чугунная Т-образная муфта до 1 кВ для ответвления кабеля под углом 90°;
ОЧу — то же У-образная муфта для ответвления кабелей до 1 кВ под углом 30°;
ОЧк — то же крестообразная муфта для ответвления двух кабелей до 1 кВ;
СЭс — соединительная эпоксидная муфта до 1 кВ, отливаемая в съемной пластмассовой или металлической форме;
СЭ — соединительная эпоксидная муфта на 1, 6 и 10 кВ с корпусом, имеющим поперечный разъем;
СЭв — то же с корпусом, имеющим продольный разъем в вертикальной плоскости, на 1, 6 и 10 кВ;
СС — соединительная свинцовая муфта 6-10 кВ с подмоткой из бумажных роликов и рулонов;
ССсл — соединительная свинцовая муфта на 6-10 кВ с подмоткой из самосклеивающихся лент.

Соединительные муфты для кабелей с пластмассовой изоляцией:

ПСсл — соединительная муфта из самосклеивающихся лент для кабелей 1, 3, 6 и 10 кВ при прокладке в земле или в кабельных сооружениях;
ПСОсл — соединительная однофазная муфта 10 кВ из самосклеивающихся лент при прокладке в земле или в кабельных сооружениях:
ПОЭт — ответвительная эпоксидная муфта Т-образной формы до 1 кВ.

Переходные соединительные муфты:

СПЧсл — переходная чугунная муфта с подмоткой из самосклеивающихся лент для соединения кабелей с пластмассовой изоляцией с кабелями с бумажной изоляцией до 1 кВ;
СПСсл — переходная свинцовая муфта 6 и 10 кВ с подмоткой из самосклеивающихся лент для соединения кабелей с пластмассовой изоляцией с кабелями с бумажной изоляцией.
Концевые муфты наружной установки для кабелей с бумажной изоляцией:
КНА — концевая муфта наружной установки 6-10 кВ с алюминиевым корпусом;
КНЧ — то же с чугунным корпусом;
КНСт — то же со стальным корпусом;
КМА — концевая мачтовая муфта наружной установки 6-10 кВ с алюминиевым корпусом;
КМЧ — то же с чугунным корпусом;
ЗКМЧ, — концевые мачтовые муфты 1 кВ с чугунным корпусом для
4МКЧ               трех- и четырехжильных кабелей;
КНЭ — концевая эпоксидная муфта наружной установки 1, 6 и 10 кВ.
Концевые заделки внутренней установки для кабелей с пластмассовой изоляцией:
ПКВ — концевая заделка внутренней установки с подмотками из липких пластмассовых пли самосклеивающихся лент 1, 3, 6 и 10 кВ для сухих и влажных помещений;
ПКВТп — концевая заделка внутренней установки с термоусаживаемой полиэтиленовой перчаткой до 1 кВ;
ПКВЭ — концевая заделка внутренней установки с эпоксидным
корпусом 1, 3, 6 и 10 кВ в сырых и особо сырых помещениях;
ПКВЭО — концевая заделка внутренней установки 1, 3 и 10 кВ с эпоксидным корпусом однофазная для сырых и особо сырых помещений.

Защитные кожухи для соединительных муфт 6—10 кВ.

КСР6 — кожух стальной с разъемом на болтовых соединениях для зашиты соединительных эпоксидных и свинцовых муфт в кабельных сооружениях;
КСРш — то же, с шарнирным разъемом;
КСН — кожух стальной неразъемный для защиты соединительных эпоксидных и свинцовых муфт в кабельных сооружениях;
КзЧ — кожух подземный защитный чугунный негерметичного исполнения для свинцовых соединительных муфт;
КзЧг — то же герметичного исполнения для свинцовых соединительных муфт,
КзП — кожух защитный подземный пластмассовый (из стеклопластика) для соединительных свинцовых муфт;
Кв — кожух защитный подводный для соединительных свинцовых муфт.





Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Какой генератор лучше?

Альтернативные источники электроэнергии
Yahuhlya Richa / 41

Заземление в квартире

Заземление, зануление
2alpilip ОлегК / 34