Кабели предназначены для изготовления кабельных электрических преобразователей.

Марки кабелей:

КТМС(ХА) - с однопроволочными жилами из сплавов хромель Т, алюмель, в стальной оболочке;
КТМСп(ХА) - то же, в .оболочке из сплава ХН78Т;
КТМС(ХН) - с однопроволочными жилами из сплавов хромель Т, копель, в стальной оболочке;
КТМС(ХК) - то же, в оболочке из сплава ХН78Т

Кабели могут быть двух и четырехжильными. В двухжильном кабеле одна жила - из сплава хромель Т, другая - из сплава алюмель или копель. В четырехжильном кабеле две жилы - из сплава хромель Т, две другие - из сплава алюмель или копель. Пример условного обозначения кабеля марки КТМСп(ХА) с двумя термоэлектродными жилами из сплавов хромель Т, алюмель сечением 0,9 мм при заказе и в документации другого изделия:

Кабель КТМСп(ХА) 2x0,9 ТУ16-505.757-75.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструкция, размеры, масса и электрические характеристики кабелей приведены в табл. I.

Таблица I

Число и номинальное сечение жил, мм2
Номинальный наруж. метр кабеля, мм
Расчетная масса I км кабеля, кг
Максимальная длина, м
Электрическое сопротивление пары жил I м кабеля не более, Ом
хромель Т - алюмель
хромель Т- копель
2x0,025
0,9
4,2
100
39,7
45,5
2х0,03
1,0
5,0
100
32,2
36,6
2x0,05
1,3
8,6
100
19,0
21,7
2х0.06
1,5
11,0
100
17,7
20,1
2x0,3
3,0
39,0
100
3,1
3,5
2х0.5
4,0
74,0
50
1,8
2,1
2x0,6
5,0
110,0
30
1,6
1,8
2x0,9
6,0
163,0
20
1,1
1,3
4x0,44
4,6
83,0
25
2,3
2,6
4x1,13
7,2
205,0
10
0,9
1,0

Строительная длина - не менее 5м.

Электрическое сопротивление изоляции между жилами и между жилами, соединенными вместе, и оболочкой I м кабеля, не менее, МОм:

-в нормальных климатических условиях для кабелей диаметром 0,9 и 1,0 мм - 1*10^4 , для всех остальных диаметров - 1*10^5 ;

-при температуре 500 °С - 0,1, при температуре 800 °С -0,01.

Кабели выдерживают испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц в течение I мин: с номинальным диаметром

- 0,9; 1,0; 1,3 мм - 100 В;
- 1,5; 3,0 мм - 250 В;
- 4,0; 5,0; 6,0; 4,6; 7,2 мм - 500 В.

Кабели выдерживают I цикл изгиба на угол 180° вокруг ци линдра диаметра, равным пяти диаметрам кабеля.

Температура эксплуатации кабелей и наработка приведены в табл. 2.

Таблица 2

Диаметр кабеля, мм
Марка кабеля
Максимальная температура эксплуатации, °С
Наработка, ч
0,9;1,0; 1,3;1,5
КТМС(ХА)
800
10000 ч и из этого срока I ч при температуре 900 °С
КТМСп(ХА)
800
10000 ч и из этого срока 10 ч при температуре 1000 °С
КТМСп(ХК)
600
10000 ч и из этого срока 10 ч при температуре 800 °С
КТМС(ХК)
600
10000 ч
3,0;4,0; 5,0;б,0; 4,6;7,2
КТМС(ХА)
800
10000 ч и из этого срока 100 ч при температуре 900 °С
КТМСп(ХА)
800
12000 ч и из этого срока 100 ч при температуре 1000°С
КТМС(ХК)
600
12000 ч
КТМСп(ХК)
600
12000 ч и из этого срока 100 ч при температуре 800°С

Срок службы кабелей - 15 лет.

Кабели предназначены для эксплуатации при относительной влажности воздуха до 98 % при температуре до 35 °С. При эксплуатации и хранении- концы кабелей должны быть герметична заделаны.

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

ТУ16-505.757-75

Коды ОКП:

КТМС(ХК) - 35 6774 0100;
КТМС(ХА) -.35 6775 0100;
КТМСп(ХК) - 35 6774 0400;
КТМСп(XA) - 35 6775 0400;