Кабели силовые для стационарной прокладки изготовляются согласно ГОСТ 16442-80 и применяются для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц; а также для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе.

Кабели не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях), не распространяют горение при одиночной прокладке и прокладке в пучках.


Общие технические характеристики кабелей силовых для стационарной прокладки:

Диапазон температур эксплуатации: от - 50°С до +50°С
Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С: до 98%
Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -15°С
Минимальный радиус изгиба при прокладке:
кабелей одножильных: 10 наружных диаметров
кабелей многожильных: 7.5 наружных диаметров
Номинальная частота: 50 Гц
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц:
на напряжение 0,66 кВ: 3 кВ
на напряжение 1 кВ: 3.5 кВ
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70°С
Строительная длина кабелей для сечений основных жил:
от 1,5 до 16 мм2: 450 м
Срок службы: 30 лет

Конструкция кабелей силовых для стационарной прокладки предусматривает токопроводящую медную или алюминиевую жилу (однопроволочною или многопроволочную, круглой или секторной формы, 1 или 2 класа по ГОСТ 22483), изолированную поливинилхлоридным пластикатом. Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтой расцветкой). Двужильные кабели имеют жилы одинакового сечения. Трех-, четыре- и пятижильные кабели имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую).