Силовые кабели с медными или алюминиевыми жилами с резиновой изоляцией, в свинцовой, ПВХ или резиновой оболочке, с защитным покровами или без них (ГОСТ 433—73) предназначены для неподвижной прокладки в электрических сетях напряжением 0,66 кВ переменного тока частотой 50 Гц или 1 кВ постоянного тока и на напряжение 3, 6, 10 кВ постоянного тока.
Кабели ВРБ, ВРБн, ВРГ, ВРБГ, НРГ, НРБ, НРБГ. Изоляция жил выполнена из резины одинаковой расцветки или с цифровыми обозначениями на поверхности. Заземляющая жила имеет черный цвет или обозначение 0.
Оболочка кабелей ВРБ и ВРБГ изготавливается из ПВХ-пластиката, а НРГ, НРБ и НРБГ - из резины PI11H-2 на основе полихлоропренового каучука (наирита).
Защитный покров у кабелей ВРГ и НРГ отсутствует, у остальных подушка выполнена из крепированной бумаги и битумного состава. Кабели ВРБГ и НРБГ имеют броню из плоских стальных проволок, а ВРБ, НРБ и ВРБн - из стальной ленты. Наружный покров кабелей ВРБ и НРБ состоит из битума и покрытия, предохраняющего витки кабеля от слипания, а ВРБн - из негорючего состава, пряжи из штапелированного стекловолокна и покрытия, предохраняющего витки кабеля от слипания.
Сопротивление изоляции кабелей при 20 °С составляет не менее 5x10б Ом/км. Кабели поставляются длиной не менее 125 м (допускается поставка отрезков длиной не менее 20 м в количестве не более 20 % общей длины поставки).
Кабели эксплуатируются при температуре окружающего воздуха от -40 до +50 °С (в резиновой и поливинилхлоридной оболочках) и от -50 до +50 °С ( в свинцовой оболочке).

Технические данные силовых кабелей с резиновой изоляцией в ПВХ оболочке на номинальное напряжение 0,66 кВ


Число и номинальное сечение жил, мм2

Наружный диаметр, мм

Масса, кг/км

ВРГ

ВРБ

ВРБГ

ВРБн

ВРГ

ВРБ

ВРБГ

ВРБн

3x4

12,1

21,5

17,1

21,5

254

674

490

629

3x6

13,2

23,4

19,0

23,4

329

906

703

856

3x10

15,8

26,0

21,6

26,0

507

1 164

936

1 108

3x16

17,8

28,0

23,6

28,0

722

1 440

1194

1380

3x25

23,2

33,4

29,0

33,4

1 192

2 078

1780

2005

3x35

26,0

36,2

31,8

36,2

1 564

2 536

2212

2456

3x50

30,1

40,3

35,9

40,3

2 147

3 245

2882

3156

3x70

35,3

45,5

41,1

45,5

2913

4173

3759

4070

3x95

40,2

50,4

46,0

50,4

3 942

5352

4892

5340

3x120

43,5

53,7

49,3

53,7

4 767

6279

5788

6158

3x150

48,2

58,4

54,0

58,4

5 895

7552

7018

7421

3x185

53,1

64,5

60,1

64,5

7295

9 753

9160

9608

3x240

60,0

-

-

-

9 459

-

-

-

3x4+1x2,5

13,2

23,4

19,0

23,4

301

878

675

838

3x6+1x4

14,4

24,6

20,2

24,6

392

1 005

792

953

3x10+1x6

16,7

26,9

22,5

26,9

579

1 265

1029

1207

3x16+1x10

20,0

30,2

25,8

30,2

880

1 668

1400

1 602

3x25-1x10

26,0

36,2

31,8

36,2

1 451

2433

2099

2343

3x35+1x10

27,7

37,9

33,5

37,9

1 738

2 763

2421

2 678

3x50+1x16

32,1

42,3

37,9

42,3

2 451

3 612

3229

3 517

3x70+1x25

36,4

46,6

42,2

46,6

3 173

4 466

4042

4362

3x95+1x35

41,6

51,8

47,4

51,8

4218

5732

5258

5615

3x120+1x35

45,3

55,5

51,1

55,5

5 139

6706

6198

6582

3x150+1x50

49,8

60,0

55,6

60,0

6358

8065

7514

7930

3x185+1x50

55,3

66,7

62,3

66,7

7 820

10 439

9755

10 225

3x240+1x70

62,0

 

-

 

10096

-

-

-

Технические данные силовых кабелей с резиновой изоляцией в резиновой (наиритовой) оболочке на номинальное напряжение 0,66 кВ


Число и номинальное сечение жил, мм2

Наружный диаметр, мм

Масса, кг/км

НРГ

НРБ

НРБГ

НРГ

НРБ

НРБГ

3x4

13,1

23,3

18,9

328

902

780

3x6

14,8

25,0

20,6

436

1 063

845

3x10

17,4

27,6

23,2

640

1 346

1 104

3x16

19,4

29,6

25,2

855

1 623

1 362

3x25

25,4

35,6

31,2

1 450

2 404

2 035

3x35

27,8

38,0

33,6

1 804

2 832

2 490

3x50

32,9

43,1

38,7

2 528

3 714

3 322

3x70

37,1

47,3

42,9

3 307

4617

4 191

3x95

42,0

52,2

47,8

4 390

5953

5 373

3x120

45,3

55,5

51,1

5 268

6852

6 327

3x150

51,6

63,0

58,6

6 706

9097

6 252

3x185

56,5

67,9

63,5

8215

10 871

10 188

3x240

64,0

 

-

10 658

 

-

3x4+1x2,5

14,8

25,0

20,6

406

1 033

814

3x6+1x4

16,0

26,2

21,8

508

1 171

942

3x10+1x6

18,3

28,5

24,1

695

1 429

1 178

3x16+1x10

21,9

31,4

27,0

1 052

1 835

1 557

3x25-1x10

27,8

38,0

33,6

1 693

2 721

2379

3x35+1x10

29,5

39,7

35,3

2 015

3095

2737

3x50+1x16

34,5

45,1

40,7

2 842

4087

3679

3x70+1x25

38,2

48,4

44,0

3 535

4880

4443

3x95+1x35

43,4

53,6

49,2

4713

6220

5732

3x120+1x35

48,7

58,9

54,5

5 851

7 521

6983

3x150+1x50

53,2

64,6

60,2

7 152

9612

9020

3x185+1x50

59,3

70,7

66,3

8 846

11 558

10908

3x240+1x70

66,0

-

-

11 275

-

-





Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Какой генератор лучше?

Альтернативные источники электроэнергии
Yahuhlya Richa / 41

Заземление в квартире

Заземление, зануление
2alpilip ОлегК / 34