Кабели предназначены для удлинения термопар.

Вид климатического исполнения - У;Т 2, 3, 4. Марки кабелей: KMТB - с однопроволочными жилами из меди-константана (М) или хромель-копеля (ХК) с поливинилхлоридной изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке;

КМТВЭВ - то же, в экране из медной или алюминиевой фольги. Пример условного обозначения кабеля марки КМТВ с четырнаддатыо жилами.из сплавов хромель, копель сечением 2,5 мм при заказе и в документации другого изделия:

Кабель КМТВ-ХК 14x2,5 ТУ16-505.302-81 То же, в тропическом исполнении: Кабель КМТВ-ХК-Т 14x2,5 ТУ16-505.302-81.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструкция, диаметр и масса кабелей приведены в табл. I.

Таблица I

Число жил
Номинальное сечение жил, мм2
Номинальный наружный диаметр, мм
Расчетная масса км кабеля, кг
КМТВ
КМТВЭВ
медь
констант
хромель
копель
КМТВ
КМТВЭВ
М
ХК
М
ХК
8
1,0
1,5
1,5
1,5
11,2
12,3
178
200
226
247
14
14,1
15,2
260
278
350
388
8
1,0
2,5
2,5
1,5
12,4
13,5
290
328
273
330
14
15,7
16,8
362
462
429
529

Строительная длина - не менее 150 м. Термоэлектродвижущая сила (ТЭДС), развиваемая проволокой жилы в паре с медным образцом приведена в табл. 2.

Таблица 2

Наименование сплава
ТЭДС, мВ
номинальная
допускаемые отклонения (термоэлектрическая неоднородность)
Хромель
±2,09
±0,10
Копель
-4,79
±0,10
Константан
-4,10
+0,15

Электрическое, сопротивление изоляции I м кабеля, МОм, не менее:

а) при температуре 20 °С - 5000;
б) при относительной влажности воздуха до 98 % при тем-адратуре до 35 °С- 500.

Кабели выдерживают испытание напряжением 1000 В переменного тока частотой 50 Гц в течение 5 мин.

Срок службы кабеля - 12 лет. Кабели предназначены для эксплуатации при температуре Oт минус 40 до 70 °С при относительной влажности воздуха до 98' % при температуре до 35 °С. Монтаж кабелей должен производиться при температуре не ниже минус 15 °С. Радиус изгиба при монтаже должен быть не менее 10 наружных диаметров кабеля.

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

Срок действия ТУ16-505.302-81 - без ограничения.

Коды ОКП:

КМТВ-М - 35 6721 0400
КМТВ-ХК - 35 6724 0400
КШВЭВ-М - 35 6721 0500
КМТВЭВ-ХК - 35 6724 0500