С Днем Энергетика!
- 22 декабря 2017
Число жил, сечение, мм2 | Номинальная толщина изоляции жил, мм |
Номинальная толщина оболочки, мм |
Номинальный наружный диаметр, мм |
|||
0,66 кВ |
1 кВ |
0,66 кВ |
1 кВ |
0,66 кВ |
1 кВ |
|
2 × 2,5 |
0,6 |
0,8 |
1,8 |
1,8 |
12,0 |
13,8 |
2 × 4 |
0,7 |
1,0 |
1,8 |
1,8 |
14,5 |
15,2 |
2 × 6 |
0,7 |
1,0 |
1,8 |
1,8 |
15,5 |
16,7 |
Число жил, сечение, мм2 |
Номинальная толщина изоляции жил, мм |
Номинальная толщина оболочки, мм |
Номинальный наружный диаметр, мм |
|||
0,66 кВ |
1 кВ |
0,66 кВ |
1 кВ |
0,66 кВ |
1 кВ |
|
2 × 10 |
0,9 |
1,0 |
1,8 |
1,8 |
17,8 |
18,2 |
2 × 16 |
0,9 |
1,0 |
1,8 |
1,8 |
19,6 |
20,0 |
2 × 25 |
1,1 |
1,2 |
1,8 |
1,8 |
22,8 |
23,2 |
3 × 2,5 |
0,6 |
0,8 |
1,8 |
1,8 |
13,0 |
14,2 |
3 × 4 |
0,7 |
1,0 |
1,8 |
1,8 |
15,0 |
16,3 |
3 × 6 |
0,7 |
1,0 |
1,8 |
1,8 |
16,1 |
17,4 |
3 × 10 |
0,9 |
1,0 |
1,8 |
1,8 |
18,6 |
19,0 |
3 × 16 |
0,9 |
1,0 |
1,8 |
1,8 |
20,6 |
21,0 |
3 × 25 |
1,1 |
1,2 |
1,8 |
1,8 |
23,9 |
24,4 |
3 × 35 |
1,1 |
1,2 |
2,0 |
2,0 |
26,4 |
26,9 |
3 × 50 |
1,3 |
1,4 |
2,0 |
2,0 |
29,6 |
30,0 |
3 × 70 |
- |
1,4 |
- |
2,0 |
- |
32,2 |
3 × 95 |
- |
1,5 |
- |
2,0 |
- |
33,5 |
3 × 120 |
- |
1,5 |
- |
2,2 |
- |
36,3 |
3 × 150 |
- |
1,6 |
- |
2,2 |
- |
39,1 |
3 × 185 |
- |
1,7 |
- |
2,2 |
- |
42,5 |
3 × 240 |
- |
1,9 |
- |
2,4 |
- |
47,7 |
4 × 2,5 |
0,6 |
0,8 |
1,8 |
1,8 |
15,0 |
16,5 |
4 × 4 |
0,7 |
1,0 |
1,8 |
1,8 |
16,0 |
17,3 |
4 × 6 |
0,7 |
1,0 . |
1,8 ' |
1,8 |
17,2 |
18,6 |
4 × 10 |
0,9 |
1,0 |
1,8 |
1,8 |
19,9 |
20,4 |
4 × 16 |
0,9 |
1,0 |
1,8 |
1,8 |
22,2 |
22,7 |
4 × 25 |
1,1 |
1,2 |
2,0 |
2,0 |
26,3 |
26,8 |
3 × 4+1 × 2,5 |
0,7/0,6 |
1,0/0,8 |
1,8 |
1,8 |
16,0 |
17,5 |
3 × 6+1x4 |
0,7/0,7 |
1,0/1,0 |
1,8 |
1,8 |
17,2 |
18,6 |
3 × 10+1 × 6 |
0,9/0,7 |
1,0/1,0 |
1,8 |
1,8 |
19,4 |
20,4 |
3 × 16+1 × 10 |
0,9/0,9 |
1,0/1,0 |
1,8 |
1,8 |
22,2 |
22,7 |
3 × 25+1 × 16 |
1,1/0,9 |
1,2/1,0 |
2,0 |
2,0 |
25,6 |
26,8 |
3 × 35+1 × 16 |
1,1/0,9 |
1,2/1,0 |
2,0 |
2,0 |
27,8 |
28,3 |
3 × 50+1 × 25 |
1,3/1,1 |
1,4/1,2 |
2,0 |
2,0 |
31,2 |
31,7 |
3 × 70+1 × 25 |
- |
1,4/1,2 |
- |
2,0 |
- |
31 |
3 × 95+1 × 35 |
- |
1,5/1,2 |
- |
2,2 |
- |
|
3 × 120+1 × 35 |
- |
1,5/1,2 |
- |
2,2 |
- |
38,9 |
3 × 150+1 × 50 |
- |
1,6/1,4 |
- |
2,2 |
- |
42,1 |
3 × 185+1 × 50 |
- |
1,7/1,4 |
- |
2,2 |
- |
45,5 |
3 × 240+1 × 70 |
- |
1,9/1,4 |
- |
2,4 |
- |
51,7 |
Весовая характеристика
Число жил, сечение, мм2 |
Расчетная масса кабеля, кг/км |
|||||
ВБВ |
АВБВ |
АПБВ |
||||
0,66 кВ |
1 кВ |
0,66 кВ |
1 кВ |
0,66 кВ |
1 кВ |
|
2 × 2,5 |
283 |
327 |
224 |
258 |
214 |
241 |
2 × 4 |
343 |
385 |
294 |
325 |
289 |
314 |
2 × 6 |
403 |
443 |
330 |
370 |
324 |
361 |
2 × 10 |
536 |
542 |
418 |
424 |
408 |
412 |
2 × 16 |
683 |
698 |
492 |
507 |
480 |
493 |
2 × 25 |
940 |
956 |
635 |
651 |
617 |
631 |
3 × 2,5 |
321 |
356 |
258 |
296 |
241 |
282 |
3 × 4 |
400 |
441 |
326 |
367 |
318 |
354 |
3 × 6 |
481 |
528 |
371 |
418 |
362 |
404 |
3 × 10 |
648 |
665 |
471 |
487 |
456 |
470 |
3 × 16 |
862 |
880 |
576 |
594 |
557 |
573 |
3 × 25 |
1217 |
1237 |
760 |
780 |
732 |
749 |
3 × 35 |
1554 |
1575 |
922 |
944 |
890 |
908 |
3 × 50 |
1847 |
2113 |
1136 |
1159 |
1091 |
1111 |
3 × 70 |
- |
2567 |
- |
1420 |
- |
1364 |
3 × 95 |
- |
2738 |
- |
1739 |
- |
656 |
3 × 120 |
- |
4312 |
- |
2058 |
- |
1967 |
3 × 150 |
- |
5135 |
- |
2420 |
- |
2312 |
3 × 185 |
- |
6291 |
- |
2844 |
- |
2717 |
3 × 240 |
- |
8109 |
- |
3559 |
- |
3397 |
4 × 2,5 |
368 |
421 |
271 |
318 |
262 |
301 |
4 × 4 |
466 |
518 |
368 |
418 |
358 |
399 |
4 × 6 |
568 |
617 |
423 |
471 |
410 |
452 |
4 × 10 |
782 |
802 |
543 |
565 |
525 |
542 |
4 × 16 |
1057 |
1079 |
675 |
697 |
650 |
669 |
4 × 25 |
1537 |
1562 |
928 |
953 |
890 |
911 |
3 × 4+1 × 2,5 |
450 |
495 |
361 |
359 |
352 |
341 |
3 × 6+1x4 |
550 |
597 |
416 |
464 |
404 |
445 |
3 × 10+1 × 6 |
730 |
766 |
516 |
552 |
498 |
530 |
3 × 16+1 × 10 |
1001 |
1023 |
655 |
677 |
632 |
650 |
3 × 25+1 × 16 |
1426 |
1469 |
873 |
916 |
839 |
878 |
3 × 35+1 × 16 |
1745 |
1770 |
1018 |
1043 |
980 |
1000 |
Число жил, сечение,мм2 |
Расчетная масса кабеля, кг/км |
|||||
ВБВ |
АВБВ |
АПБВ |
||||
0,66 кВ |
1 кВ |
0,66 кВ |
1 кВ |
0,66 кВ |
1 кВ |
|
3 × 50+1 × 25 |
2137 |
2423 |
1272 |
1300 |
1219 |
1241 |
3 × 70+1 × 25 |
- |
3064 |
- |
1544 |
- |
1477 |
3 × 95+1 × 35 |
- |
4003 |
- |
1964 |
- |
1871 |
3 × 120+1 × 35 |
- |
4763 |
- |
2253 |
- |
2150 |
3 × 150+1 × 50 |
- |
5790 |
- |
2671 |
- |
2547 |
3 × 185+1 × 50 |
- |
7001 |
- |
3096 |
- |
2953 |
3 × 240+1 × 70 |
- |
8966 |
- |
3899 |
- |
3719 |