В объем испытаний кабеля входят: проверка конструктивных элементов, основных размеров и конструкции защитных покровов; определение электрического сопротивления токопроводящей жилы изоляции; определение значения тангенса угла диэлектрических потерь.

Государственными стандартами установлен ряд требований к качеству кабелей. Токопроводящая жила не должна иметь заусенцев, режущих кромок, выпучивания и обрывов отдельных проволок, могущих повредить бумажную изоляцию. На металлических защитных оболочках (свинцовой и алюминиевой) царапины и вмятины должны быть зачищены таким образом, чтобы толщина оболочки кабеля после зачистки не превышала минимально допустимую.

На поверхности резиновой или пластмассовой оболочки не должно быть пузырей, а также вмятин, выводящих толщину оболочки за предельные отклонения. В бумажной изоляции не должно быть складок, морщин и неплотностей, так как это вызывает образование пустот, что, в свою очередь, может вызвать пробой изоляции кабеля в процессе эксплуатации.

Электрическое сопротивление токопроводящих жил является важнейшей характеристикой кабеля и зависит от ряда причин: многопроволочности, вызывающей удлинение провода из-за скрутки; сечения, которое может быть меньше номинального и др.

Измерение электрического сопротивления (табл. 5) обычно производят при постоянном токе, так как при переменном токе из-за поверхностного эффекта увеличивается активное сопротивление.

Таблица 5. Электрическое сопротивление жилы кабеля, пересчитанное на 1 мм2 номинального сечения, 1 км длины и температуру 20 С


Кабель

Сопротивление жилы, Ом, не более

алюминиевой

медной

Одножильный с жилами сечением, мм2 6-500

29,11

17,76

625 и более

29,4

17,93

Многожильный всех сечений

29,4

17,93

Сопротивление жил кабеля Rt(Ом/км) для различных сечений S, температур tи длин Lопределяется по формуле


где для медных многожильных кабелей

для алюминиевых многожильных

Сопротивление изоляции кабеля характеризует ее качество, влажность, наличие воздушных включений и др. Сопротивление изоляции жилы при 20 °С, пересчитанное на 1 км длины, должно быть: для кабелей с бумажной изоляцией напряжением 1 и 3 кВ — 100, 6 кВ и выше — 200 МОм; для резины 50, ПВХ пластиката напряжением до 1 кВ — 7, полиэтилена напряжением до 6 кВ - 150 МОм.

Для определения электрической прочности силовые кабели испытывают повышенным напряжением. Испытательные напряжения и продолжительность испытаний определены стандартами. В сертификатах на кабельную продукцию завода-изготовителя указывают электрические характеристики, полученные в результате проведенных на заводе испытаний.




испытание кабелей, кабель, сопротивление

Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Электрическое отопление

Электроотопление
IusCoin Multiki / 68