Прокладка кабелей.

Кабели должны быть проложены в соответствии с действующими "Правилами устройства электроустановок" (ПУЭ). Кабели марок ПвП, АПвП, ПвПу и АПвПу предназначены для эксплуатации при прокладке в земле независимо от степени коррозионной активности грунтов. Допускается прокладка этих кабелей на воздухе, в том числе в кабельных сооружениях, при условии обеспечения дополнительных мер противопожарной защиты,например, нанесения огнезащитных покрытий. Кабели указанных марок с индексами <г> и <2г> предназначены для прокладки в земле,а также,в воде (в несудоходных водоемах) - при соблюдении мер,исключающих механические повреждения кабеля. Кабели марок ПвПу и АПвПу предназначены для прокладки на сложных участках кабельных трасс, содержащих более 4 поворотов под углом свыше 30oС или прямолинейные участки с более чем на 4 переходами в трубах длиной свыше 20 м или с более чем 2 трубными переходами длиной свыше 40 м. Кабели марок ПвВ, АПвВ, ПвВнг-LS, АПвВнг-LS могут быть проложены в сухих грунтах (песок, песчано-глинистая и нормальная почва с влажностью менее 14 %). Прокладка кабелей должна осуществляться в соответствии с действующей документацией, утвержденной в установленном порядке. Кабели предназначены для прокладки на трассах без ограничения разности уровней. Допустимая температура прокладки. Кабели могут быть проложены без предварительного подогрева при температуре не ниже минус 20oC - (для марок ПвП, АПвП, ПвПу, АПвПу), не ниже минус 15oС-(для марок ПвВ,АПвВ,ПвВнг-LS и АпвВнг-LS) . При более низких температурах кабель должен быть предварительно прогрет до необходимой температуры. Для этого кабель может быть выдержан в теплом помещении(при температуре 20o С ) не менее 24 ч или прогрет с помощью специального оборудования (установка горячего воздуха). Допустимое усилие натяжения кабеля. Тяжение кабелей во время прокладки должно осуществляться при помощи кабельного чулка или за токопроводящую жилу при помощи клинового захвата. Усилия, возникающие во время тяжения кабеля с алюминиевой жилой не должны превышать 30 Н/мм2 сечения жилы, кабеля с медной жилой -50 Н/мм2. Допустимый радиус изгиба. Минимальный радиус изгиба кабеля при прокладке должен быть не менее 15Dн. Число изгибов кабеля под углом до 90o на трассах прокладки должно быть не более 8 на строительную длину кабеля. При монтаже с использованием специального шаблона допускается минимальный радиус изгиба кабеля 7,5 Dн.

Электрическое испытание после прокладки.

После прокладки и монтажа кабелей рекомендуется проводить испытание кабельной линии переменным напряжением частотой 0,1 Гц в течение 15 мин:

  • кабелей на напряжение 10 кВ - 30 кВ;
  • кабелей на напряжение 20 кВ - 60 кВ;
  • кабелей на напряжение 35 кВ - 105 кВ,
  • или постоянным напряжением 4Uo в течение 15 мин. или переменным номинальным напряжением Uo в течение 24 ч.,приложенным между жилой и металлическим экраном.

Оболочка кабеля после прокладки должна быть испытана постоянным напряжением 10 кВ, приложенным между металлическим экраном и заземлителем в течение 10 мин.Оболочка кабеля считается выдержавшей испытания, если во время испытаний не произошло пробоя и не было толчков тока утечки и его нарастания после достижения установившегося значения.

После испытания постоянным напряжением необходимо заземлить токопроводящую жилу или соединить ее с медным экраном на время не менее 1 ч.
Расчетные значения емкости приведены в таблице в качестве справочного материала.

Номинальное сечение жилы,мм2 Емкость 1 км кабеля, мкФ
номинальное напряжение кабеля, кВ
10 20 35
50 0,23 0,17 0,14
70 0,26 0,19 0,16
95 0,29 0,21 0,18
120 0,31 0,23 0,19
150 0,34 0,26 0,20
185 0,37 0,27 0,22
240 0,41 0,29 0,24
300 0,45 0,32 0,26
400 0,50 0,35 0,29
500 0,55 0,39 0,32
630 0,61 0,43 0,35
800 0,68 0,49 0,40

Длительно допустимые токи

Длительно допустимые токи кабелей при коэффициенте нагрузки k=1 при прокладке в нормализованном грунте и при прокладке в воздухе должны соответствовать указанным в таблице для кабелей на напряжение 10 кВ, в таблице - для кабелей на напряжение 20 и 35 кВ.

Токовые нагрузки для кабелей из сшитого полиэтилена на напряжение 10 кВ.

номинальное сечение жилы,мм

токовые нагрузки,А

медные жилы

алюминиевые жилы

прокладка в земле прокладка на воздухе прокладка в земле прокладка на воздухе
в плоскости треугольнике в плоскости треугольнике в плоскости треугольнике в плоскости треугольнике
50 250 225 290 240 195 170 225 185
70 310 275 360 300 240 210 280 230
95 336 326 448 387 263 253 349 300
120 380 370 515 445 298 288 403 346
150 416 413 574 503 329 322 452 392
185 466 466 654 577 371 364 518 450
240 531 537 762 677 426 422 607 531
300 590 604 865 776 477 476 693 609
400 633 677 959 891 525 541 787 710
500 697 759 1081 1025 587 614 900 822
625 762 848 1213 1166 653 695 1026 954
800 825 933 1349 1319 719 780 1161 1094

Токовые нагрузки для кабелей из сшитого полиэтилена на напряжение 20, 35кВ

номинальное сечение жилы,мм

токовые нагрузки,А

медные жилы

алюминиевые жилы

прокладка в земле прокладка на воздухе прокладка в земле прокладка на воздухе
в плоскости треугольнике в плоскости треугольнике в плоскости треугольнике в плоскости треугольнике
50 230 225 290 250 185 175 225 190
70 290 270 365 310 225 215 280 240
95 336 326 446 389 263 253 348 301
120 380 371 513 448 298 288 402 348
150 417 413 573 507 329 322 451 394
185 446 466 652 580 371 365 518 452
240 532 538 760 680 426 422 605 533
300 582 605 863 779 477 476 690 611
400 635 678 957 895 526 541 783 712
500 700 762 1081 1027 588 615 897 824
625 766 851 1213 1172 655 699 1023 953
800 830 942 1351 1325 722 782 1159 1096

При прокладке в плоскости токи рассчитаны при расстоянии между кабелями в свету, равном диаметру кабеля, при прокладке треугольником - вплотную. При прокладке в земле токи рассчитаны при глубине прокладки 0,7 м и удельном термическом сопротивлении почвы 1,20С*м/Вт.

Допустимые токи даны для температуры окружающей среды 15oС при прокладке в земле и 25oС при прокладке на воздухе. При других расчетных температурах окружающей среды необходимо применять поправочные коэффициенты, указанные в таблице.

условия прокладки поправочные коэффициенты при температуре среды, С
-5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
земля 1,13 1,1 1,06 1,03 1,0 0,97 0,93 0,89 0,86 0,82 0,77 0,73
воздух 1,21 1,18 1,14 1,11 1,07 1,04 1,0 0,96 0,92 0,88 0,83 0,78

Допустимые токи кабеля в режиме перегрузки при прокладке в земле и на воздухе могут быть рассчитаны путем умножения значений, указанных в таблицах коэффициент 1,17 при прокладке в земле и на коэффициент 1,20 при прокладке в воздухе.

Допустимые токи кабелей, проложенных в земле в трубах длиной более 10 м, должны быть уменьшены путем умножения значений токов, указанных в таблицах и , на коэффициент 0,94, если одножильные кабели проложены в отдельных трубах, и на коэффициент 0,9, если три одножильных кабеля проложены в одной трубе.

Допустимые токи нескольких кабелей проложенных в земле, включая проложенные в трубах, должны быть уменьшены путем умножения значений токов, указанных в табли цах и на коэффициенты приведенные в таблице

Расстояние между кабелями в свету,мм

Коэффициент при числе кабелей

1 2 3 4 5 6
100 1 0.90 0.85 0.80 0.78 0.75
200 1 0.92 0.87 0.80 0.82 0.81
300 1 0.93 0.90 0.87 0.86 0.85

Токи короткого замыкания

Допустимые токи односекундного короткого замыкания кабелей должны быть не более указанных в таблице

Номинальное сечение жилы,мм Допустимый ток односекундного короткого замыкания, кА, кабеля
с медной жилой с алюминиевой жилой
50 7,15 4,7
70 10,0 6,6
95 13,6 8,9
120 17,2 11,3
150 21,5 14,2
185 26,5 17,5
240 34,3 22,7
300 42,9 28,2
400 57,2 37,6
500 71,5 47,0
630 90,1 59,2
800 114,4 75,2

Токи короткого замыкания рассчитаны при температуре жилы до начала короткого замыкания 90oС и предельной температуре жилы при коротком замыкании 250oC.

Допустимые токи односекундного короткого замыкания в медных экранах приведены в таблице.

Номинальное сечение медного экрана, мм2 Ток односекундного короткого замыкания кА, не более
16 3,3
25 5,1
35 7,1
50 10,2
70 14,2

Для других значений сечения медного экрана допустимый ток односекундного короткого замыкания рассчитывают по формуле
Iк.з.=k x Sэ,

где Iк.з.-допустимый ток односекундного короткого замыкания в медном экране,кА;
k-коэффициент, равный 0,203 кА/мм2;
Sэ-номинальное сечение медного экрана, мм2.
Для продолжительности короткого замыкания, отличающейся от 1 с, значения тока короткого замыкания, указанные в таблицах (значение при прокладке в воздухе), необходимо умножить на коэффициент К, рассчитанный по формуле:

К= 1/√t ,

где t-продолжительность короткого замыкания, с.

Электрическое сопротивление жилы.

Активное сопротивление при 20oС.

номинальное сечение жилы Электрическое сопротивление постоянному току 1 км жилы при 20oС , Ом не более
Медные жилы Алюминиевые жилы
50 0,387 0,641
70 0,268 0,443
95 0,193 0,320
120 0,153 0,253
150 0,124 0,206
185 0,0991 0,164
240 0,0754 0,125
300 0,0601 0,100
400 0,0470 0,0778
500 0,0366 0,0605
625 0,283 0,0469
800 0,0221 0,0367

Сопротивление проводника зависит от температуры окружающей среды.
Сопротивление при определенной температуре рассчитывается следующим образом:

  • медь: Rδ= R20*(234,5+δ)/254,5 ;
  • алюминий: Rδ=R20*(228+δ)/248 ;

где δ= текущая температура жилы (0oС) ;
R20= сопротивление проводника при 20oС (Ом/км) ;
Rδ = сопротивление проводника при δ 0oС (Ом/км) .

Монтаж кабелей.

Соединение кабелей рекомендуется выполнять муфтами марок ПСтО-3-10 или ПСтО-10, оконцевание - муфтами марок ПКВтО-10, ПКНтО-10 по ТУ 3599-009-04001953-2000.

Монтаж муфт должен производится в соответствии с действующей технической документацией: соединительных муфт по инструкции ИМ 135-94, концевых муфт по инструкции ИМ 136-94.

Допускается применение других типов муфт по согласованию с предприятием-разработчиком кабеля.

По конструктивному исполнению, техническим характеристикам и эксплуатационным свойствам кабели соответствуют международному стандарту МЭК 60 502-2.1997г. и ТУ 16.К71-335-2004

Номинальная толщина экрана по жиле, изоляции и экрана по изоляции

напряжение, кВ Экран по жиле изоляция Экран по изоляции
мин ном макс мин ном макс мин ном макс

10

0,3 0,6 0,9 2,96 3,4 3,9 0,3 0,6 0,9

20

0,3 0,6 0,9 4,85 5,5 6,2 0,3 0,6 0,9

35

0,3 0,6 0,9 7,55 8,5 9,4 0,3 0,6 0,9

Номинальная толщина оболочки из поливинилхлоридного пластиката и полиэтилена

Расчетный диаметр кабеля под оболочкой,мм Номинальная толщина оболочки,мм
 < 42 2,5
42 … 49 2,7

 >49

2,9

Номинальная толщина оболочки кабелей марок ПвПу и АПвПу

Расчетный диаметр кабеля под оболочкой,мм Номинальная толщина оболочки,мм
 < 42 3,0
42 … 49 3,2
 > 49 3,4



20кВ, 10кВ, эксплуатация кабелей, 35кВ, инструкция, прокладка кабелей

Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Электрическое отопление

Электроотопление
IusCoin Multiki / 68